Меню
Навигация
Novatika

Требования пожарной безопасности к дизельной электростанции

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Требования пожарной безопасности к дизельной электростанции
 
Здравствуйте коллеги! Дизельная электростанция будет стоять на участке нефтяного месторождения ("Газпромнефть"). Может кто-то сталкивался, какие требования по пожарной безопасности предъявляются к таким электростанциям? Больше всего конечно меня интересуют средства пожаротушения! Заранее спасибо!
 
Такие станции на заводах оборудуют пожаротушением, если нет, то обычно защищают отдельно водой. Лучше обратиться в лицензированную организацию...
 
Цитата
Collider Ion написал:
какие требования по пожарной безопасности
Рассмотрите её, как наружную установку.
 
Для общего понимания можете почитать раздел 4.3 "ППБО-157-90. Правила пожарной безопасности в лесной промышленности", главу 13 "РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Всем спасибо за подсказки! Но "Газпромнефть" отдельное гос-во, порошковыми огнетушителями, кошмой и лопатой чувствую не отделаемся)
 
Цитата
Collider Ion написал:
Всем спасибо за подсказки! Но "Газпромнефть" отдельное гос-во, порошковыми огнетушителями, кошмой и лопатой чувствую не отделаемся)
Есть ли возможность бураны поставить???
 
Похоже что-то подобное и придётся ставить! А почему именно бураны?
 
дёшево и сердито) замена 1 раз в 5 лет) думаю, что лучше порошок, какой сами смотрите
Изменено: АНДРЕЙКА - 08.12.2015 13:59:47
 
ОК! Будем иметь ввиду
 
Добрый день! Что бы не разводить лишних постов, напишу здесь.
Подскажите, в ППБ РД 153-34.0-03.301-00, есть пункт 13.12.4 который говорит о том, что при горизонтальном положении выхлопной трубы ее конец должен вводиться в бетонный или кирпичный глушитель (приямок). Но если уже дизельная установка поставляется с глушителем, который идет в комплекте к станции, обязательный ли этот пункт к выполнению?
 
Глушитель, который идет в комплекте, всего лишь понижает шум от выхлопных газов, но не препятствует искрообразованию. Глушитель, описанный в п. 13.12.4 предназначен для искрогашения, то есть во исполнение требований пожарной безопасности.
Такое установлено не только в РД 153-34.0-03.301-00. Например, аналогичное требование есть в ППБО-157-90 и в Правилах ФСИНа.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
спасибо за ответ! Но дело в том, что этот приямок, в уже существующем здании трудно выполнить! как в этом случаи быть, как то можно обойти этот пункт?
 
Цитата
Артем Удалов написал:
как в этом случаи быть, как то можно обойти этот пункт?
Нарастить выхлопную трубу, выходящую наружу, повернув наращенный кусок вертикально вверх.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Нарастить выхлопную трубу, выходящую наружу, повернув наращенный кусок вертикально вверх.
А от стены на сколько нужно отступить, чтобы вверх трубу направить? И если инспекция придет с проверкой, думаете замечаний не будет по пункту 13.12.4?
 
Цитата
Артем Удалов написал:
А от стены на сколько нужно отступить, чтобы вверх трубу направить?
Исходя из пункта 13.12.2, на 0,5 м + половина диаметра трубы + толщина стенки трубы. :D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Исходя из пункта 13.12.2, на 0,5 м + половина диаметра трубы + толщина стенки трубы.
Спасибо огромное за совет! Но видно с инспекцией все равно придется общаться!!! 8) :D
Страницы: 1