Требования пожарной безопасности к дизельной электростанции
 
[QUOTE]Квинтэссентор написал:
[QUOTE]Исходя из пункта 13.12.2, на 0,5 м + половина диаметра трубы + толщина стенки трубы.[/QUOTE]
[/QUOTE]
Спасибо огромное за совет! Но видно с инспекцией все равно придется общаться!!! 8) :D
Требования пожарной безопасности к дизельной электростанции
 
[QUOTE]Нарастить выхлопную трубу, выходящую наружу, повернув наращенный кусок вертикально вверх.[/QUOTE]
А от стены на сколько нужно отступить, чтобы вверх трубу направить? И если инспекция придет с проверкой, думаете замечаний не будет по пункту 13.12.4?
Требования пожарной безопасности к дизельной электростанции
 
спасибо за ответ! Но дело в том, что этот приямок, в уже существующем здании трудно выполнить! как в этом случаи быть, как то можно обойти этот пункт?
Требования пожарной безопасности к дизельной электростанции
 
Добрый день! Что бы не разводить лишних постов, напишу здесь.
Подскажите, в ППБ РД 153-34.0-03.301-00, есть пункт 13.12.4 который говорит о том, что при горизонтальном положении выхлопной трубы ее конец должен вводиться в бетонный или кирпичный глушитель (приямок). Но если уже дизельная установка поставляется с глушителем, который идет в комплекте к станции, обязательный ли этот пункт к выполнению?