Меню
Навигация
Novatika

Система автоматического пожаротушения пожаротушения в архиве

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Система автоматического пожаротушения пожаротушения в архиве
 
Согласно действующему законодательству (НПБ 110-03 и СП 5.13130.2009), «помещения хранения и выдачи документации особой ценности (в том числе архивов операционных отделов)» независимо от их площади должны оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Но есть момент: в таблице, где указана необходимость АУПТ вышеперечисленное указано в подразделе "Общественные помещения".
А что понимается под общественными помещениями? У нас в подвальном этаже производственного здания оборудуют архив. Да, там будут в т.ч. и финансовые и кадровые документы. Но архивариус там постоянно находится не будет, посторонних там нет. Так общественное это помещение или данные нормы к нашим архивам не применимы?
Изменено: Елена Елкина - 14.10.2015 17:46:17
 
Цитата
Елена Елкина написал:
А что понимается под общественными помещениями?
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением № 1)
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Это СП ясности не внесло. В Приложении В есть подпункт "1.3. Архивы и депозитарии", но он относится к разделу "Б. Здания объектов по обслуживанию общества и государства" и пункту "1. Здания органов управления". В обоих формулировках присутствует слово "Здание" и, в отличие от предыдущих разделов данного Приложения, отсутствует слово "помещения" (пример, "5. Здания и помещения для временного пребывания")
Может кто сталкивался с проверками пожарной инспекции - что они говорят по поводу обязательности установки системы автоматического пожаротушения в помещениях архивов, которые находятся в подвальном этаже производственного здания?
 
А само здание оборудовано АУП? и ориентировочная площадь архива какая?
 
Цитата
Legall написал:
А само здание оборудовано АУП? и ориентировочная площадь архива какая?
В здании - АУПС, площади помещений (примерно) 800, 300 и 200 кв.м
 
Даже если учитывать, что архив не общественное помещение, а помещение складского назначения, то по табл. А3 пп.4-5 получается для 800 и 300 кв.м. в любом случае АУП надо. Да и с такой (бумага) нагрузкой на В1 выйдите легко и на 200 кв.м., а для них независимо от площади АУП.
Изменено: Legall - 15.10.2015 16:16:07
 
Спасибо огромное.
 
Добрый день!Подскажите пожалуйста,какие документы должны быть по пожарной автоматике, если мы собираемся сами проводить проверку своей пожарной автоматики(только акты о проверке).Лицензия у нас есть.
Страницы: 1