по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
Без проблем можете использовать Е02-01 толь удлиненной формы, так называемые Е25
http://stroyarsenal.yaroslavl.ru/catalog/E/znak247.html
Отлично, спасибо за ответ, только в ГОСТ я не видел, он как то регламентирован?
 
В ГОСТе много знаков нет. У нас такие знаки висят в АБК претензий со стороны ГПНщиков нет. Ведь если разобраться, то Е02-01, это квадрат с соотношением сторон ахb, а Е25 прямоугольник ах2b, что также не противоречит требованиям ГОСТа к размерам знаков.
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
В ГОСТе много знаков нет. У нас такие знаки висят в АБК претензий со стороны ГПНщиков нет. Ведь если разобраться, то Е02-01, это квадрат с соотношением сторон ахb, а Е25 прямоугольник ах2b, что также не противоречит требованиям ГОСТа к размерам знаков.
Огромнейшее спасибо, можно подсказать по посту 18?
 
Цитата
Sergey Keller написал:
Еще можно разобраться вот в каком случае, согласно СП.3.13130.2009
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами;
- это понимается выход из помещения, где находятся 50-60 человек, или дальше непосредственно на эвакуационным выходом наружу, либо лестницу?
- а в самом кабинете, где находятся 50-70 человек над дверями нужен световой указатель, или не световой указатель ВЫХОД?
По 18. Что это у Вас за помещение, в котором находятся одновременно 50-70. Это число сотрудников предприятия или общее число вместе с посетителями?
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
Цитата
Sergey Keller написал:
Еще можно разобраться вот в каком случае, согласно СП.3.13130.2009
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами;
- это понимается выход из помещения, где находятся 50-60 человек, или дальше непосредственно на эвакуационным выходом наружу, либо лестницу?
- а в самом кабинете, где находятся 50-70 человек над дверями нужен световой указатель, или не световой указатель ВЫХОД?
По 18. Что это у Вас за помещение, в котором находятся одновременно 50-70. Это число сотрудников предприятия или общее число вместе с посетителями?
У нас на одном этаже три больших помещения. в которых работаю по 70 сотрудников. А общее число сотрудников более 150 чел.
 
Из помещения в котором одновременно находятся 50 человек и более должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов (ППР РФ п.25), у Вас так?
Над каждым выходом Вам необходимо повесить световые указатели, время автономной работы которых, должно обеспечить полную эвакуацию людей из помещения.
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
Из помещения в котором одновременно находятся 50 человек и более должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов (ППР РФ п.25), у Вас так?
Над каждым выходом Вам необходимо повесить световые указатели, время автономной работы которых, должно обеспечить полную эвакуацию людей из помещения.
Да, конечно, два выхода, то есть только световые указатели ВЫХОД, другие нельзя?
 
Цитата
Sergey Keller написал:
другие нельзя?
Можно! Можно на выходе поставить мощные прожекторы, светящие в глаза эвакуируемым, чтобы люди шли на свет, но не видели, куда именно! :super:
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга написал:
Можно на выходе поставить мощные прожекторы, светящие в глаза эвакуируемым, чтобы люди шли на свет, но не видели, куда именно!
Очень умно, ник соответствует сущности :) Над выходом можно предусмотреть аварийное освещение и фотолюминесцентные знаки Е 22 например?
 
Цитата
Sergey Keller написал:
Очень умно, ник соответствует сущности
Просто не нужно откровенно глупые вопросы задавать. Нужно выполнять требования НПА и НД по пожарной безопасности в тех объемах, которые они требуют, и ничего более, а проявляя ненужную инициативу, можно и саму дверь эвакуационного выхода выполнить в виде фотолюминесцентного знака Е 22...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Sergey Keller написал:
Над выходом можно предусмотреть аварийное освещение и фотолюминесцентные знаки Е 22 например?
А Вы уверенны, что в дыму аварийное освещение обеспечит допустимую световую нагрузку на фотолюминисцентные знаки, что их будет видно в дыму.
Ставьте световые указатели.
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
Ставьте световые указатели.
Согласен, а в коридорах направления движения тоже световые или не обязательно?
 
Цитата
Sergey Keller написал:
Цитата
Виктор Викторов написал:
Ставьте световые указатели.
Согласен, а в коридорах направления движения тоже световые или не обязательно?
Нет, световые не обязательно, наклейте цветные таблички и хватит.
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
Цитата
Sergey Keller написал:
Над выходом можно предусмотреть аварийное освещение и фотолюминесцентные знаки Е 22 например?
А Вы уверенны, что в дыму аварийное освещение обеспечит допустимую световую нагрузку на фотолюминисцентные знаки, что их будет видно в дыму.
Ставьте световые указатели.
Тема перешла в разряд обсуждения освещения путей эвакуации) Коль у Вас большие кабинеты Вам и решать каким образом их обеспечивать или оборудовать! Но... Если светоуказатели, куда Вы их подключаете? К АПС -делайте изменения в исполнительную документацию! Если на аккумуляторах, подключайте к аварийному освещению, изменения и туда! Наклейте знаки, тоже правильно. А если у Вас определенная СОУЭ? Кстати, что делает дым в кабинетах? Ему по проекту предусмотрено удалиться через оконные проёмы) Вопросов получается много, а толку практически ноль))) (моё мнение)
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
Виктор Викторов написал:
Цитата
Sergey Keller написал:
Над выходом можно предусмотреть аварийное освещение и фотолюминесцентные знаки Е 22 например?
А Вы уверенны, что в дыму аварийное освещение обеспечит допустимую световую нагрузку на фотолюминисцентные знаки, что их будет видно в дыму.
Ставьте световые указатели.
Тема перешла в разряд обсуждения освещения путей эвакуации) Коль у Вас большие кабинеты Вам и решать каким образом их обеспечивать или оборудовать! Но... Если светоуказатели, куда Вы их подключаете? К АПС -делайте изменения в исполнительную документацию! Если на аккумуляторах, подключайте к аварийному освещению, изменения и туда! Наклейте знаки, тоже правильно. А если у Вас определенная СОУЭ? Кстати, что делает дым в кабинетах? Ему по проекту предусмотрено удалиться через оконные проёмы) Вопросов получается много, а толку практически ноль))) (моё мнение)
Ну вот, пришел ув. АНДРЕЙКА, и не дал мне развести демагогию, одним свои постом все зарубил на корню!!! :weep7:
Скучно мне, хотел хоть здесь по3,14здеть пообщаться, да видно не судьба.
 
сорри) выдвинул версию, а говорить можно ещё долго, диссскутируйте )
Изменено: АНДРЕЙКА - 14.05.2015 09:13:58
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
сорри) выдвинул версию, а говорить можно ещё долго, диссскутируйте )
Да обломил уже!!! Пойду прогуляюсь по территории может подрядчиков натяну за их прегрешения!!! :laugh4: Хоть маленько развлекусь.
 
Добрый день! подскажите, пожалуйста, какие знаки, относящиеся к пожарной безопасности, должны быть обязательно люминесцентными, а какие можно самим распечатать?(знаки направление эвакуации, огнетушитель, эвакуационный выход, телефон, кнопка включения пож.сигнализации и другие)
 
Или все, или ни одного.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга написал:
Или все, или ни одного.
мы звонили в пожинспекцию, они сказали, что знак огнетушитель должен быть люминесцентным. Получается все-таки какие-то знаки должны быть обязательно люминесцентными