по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Александр Х написал:
Коллеги, есть пояснение по этому поводу...[/QUOTE]
Отличное письмо ответ в нем и указан.
В дополнении к этому письму есть вот что, 16 апреля 2014 года вступил в силу Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Перечень). В пункте 200 данного Перечня указан ГОСТ Р 12.2.143-2009 за исключением пунктов 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8. В частности исключенный из Перечня пункт 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 касался необходимости выполнения планов эвакуации на основе фотолюминесцентных материалов.
С учетом вышеизложенного, требований для изготовления планов эвакуации при пожаре на фотолюминесцентных материалах попросту нет!
Хотя планы эвакуации не обязательно выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009, однако оформление плана не смотря на это рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ, то есть формат, текстовые и графические символы и т.д.
Изменено: Sergey Keller - 29.06.2015 14:01:41
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Виктор Викторов написал:
Ставьте световые указатели.[/QUOTE]
Согласен, а в коридорах направления движения тоже световые или не обязательно?
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]вынос мозга написал:
Можно на выходе поставить мощные прожекторы, светящие в глаза эвакуируемым, чтобы люди шли на свет, но не видели, куда именно![/QUOTE]
Очень умно, ник соответствует сущности :) Над выходом можно предусмотреть аварийное освещение и фотолюминесцентные знаки Е 22 например?
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Виктор Викторов написал:
Из помещения в котором одновременно находятся 50 человек и более должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов (ППР РФ п.25), у Вас так?
Над каждым выходом Вам необходимо повесить световые указатели, время автономной работы которых, должно обеспечить полную эвакуацию людей из помещения.[/QUOTE]
Да, конечно, два выхода, то есть только световые указатели ВЫХОД, другие нельзя?
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Виктор Викторов написал:
[QUOTE] Sergey Keller написал:
Еще можно разобраться вот в каком случае, согласно СП.3.13130.2009
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами;
- это понимается выход из помещения, где находятся 50-60 человек, или дальше непосредственно на эвакуационным выходом наружу, либо лестницу?
- а в самом кабинете, где находятся 50-70 человек над дверями нужен световой указатель, или не световой указатель ВЫХОД?[/QUOTE]
По 18. Что это у Вас за помещение, в котором находятся одновременно 50-70. Это число сотрудников предприятия или общее число вместе с посетителями?[/QUOTE]
У нас на одном этаже три больших помещения. в которых работаю по 70 сотрудников. А общее число сотрудников более 150 чел.
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Виктор Викторов написал:
В ГОСТе много знаков нет. У нас такие знаки висят в АБК претензий со стороны ГПНщиков нет. Ведь если разобраться, то Е02-01, это квадрат с соотношением сторон ахb, а Е25 прямоугольник ах2b, что также не противоречит требованиям ГОСТа к размерам знаков.[/QUOTE]
Огромнейшее спасибо, можно подсказать по посту 18?
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Виктор Викторов написал:
Без проблем можете использовать Е02-01 толь удлиненной формы, так называемые Е25
[URL=http://stroyarsenal.yaroslavl.ru/catalog/E/znak247.html]http://stroyarsenal.yaroslavl.ru/catalog/E/znak247.html[/URL] [/QUOTE]
Отлично, спасибо за ответ, только в ГОСТ я не видел, он как то регламентирован?
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Виктор Викторов написал:
Совместного применения Е02-01+Е22 никогда не встречал, в основном Е22 применяют отдельно для указания эвакуационного выхода. А  вот Е03,04 применяют довольно часто вместо Е02-01+Е22.[/QUOTE]
Это ясно, но в здании (более 100 человек) спроектировали так: над выходами установили световые указатели Е22, а в коридорах Е 02-01, так это допускается? Потому что в ГОСТ ГОСТ Р 12.4.026-2001 указано, что знак Е 02-01 "[I]Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения[/I]" Вот я и подумал что данный знак не может использоваться самостоятельно как указатель направления эвакуации.
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
Еще можно разобраться вот в каком случае, согласно СП.3.13130.2009
[B]5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:[/B]
[B]а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами;[/B]
- это понимается выход из помещения, где находятся 50-60 человек, или дальше непосредственно на эвакуационным выходом наружу, либо лестницу?
- а в самом кабинете, где находятся 50-70 человек над дверями нужен световой указатель, или не световой указатель ВЫХОД?
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
[QUOTE]Виктор Викторов написал:
[QUOTE] Sergey Keller написал:
Е 02-01[/QUOTE]
"Используется только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения" (ГОСТ)[/QUOTE]
В ГОСТ я это читал, если правильно понимаю, то знак Е 02-01 можно использовать например со знаком Е 22, а знак Е03,04 не обязателен в данном случае?
Изменено: Sergey Keller - 13.05.2015 10:20:25
по знакам эвакуации, знаки эвакуации
 
Доброго дня всем, подскажите эвакуационные знак Е 02-01 может использоваться самостоятельно, либо может быть использован только совместно со знаком Е 03 (ГОСТ Р 12.4.026-2001)
Складские помещения
 
Помоги разобраться, по светильникам в складе.
В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
Данная норма заложена в ППБ 101-89. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений Министерства просвещения СССР. То есть для образовательных учреждений так.
В НПБ 249-97 тоже, нет такой фразы " иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками) с защитной сеткой. "