Вчера нас проверял пожарный инспектор, смотрел сауну тоже, нужна пожарная сигнализация;сухотруб в парилке и чтоб печка была заводского изготовления.На нее должен быть паспорт.
Гость
Сообщений: Баллов: 111Регистрация: 03.04.2011
0
06.04.2011 15:52:51
Отлично у нас этого не чего нет! И что сказал инспектор?
Гость
Сообщений: Баллов: 24Регистрация: 03.12.2009
0
06.04.2011 16:24:46
Посмотри сдесь
Гость
Сообщений: Баллов: 53Регистрация: 20.01.2011
0
06.04.2011 17:43:50
У нас организация относится к военной, поэтому инспектор с военного округа, написал акт с недостатками и срок очета с устранениями,штрафы они не накладывают.Надо составлять план и устранять.
Гость
Сообщений: Баллов: 112Регистрация: 01.06.2011
1
01.06.2011 17:02:44
Если ответ на поставленный вопрос актуален - готов дать ответ.
"Богу хвала, ближнему защита!"
Гость
Сообщений: Баллов: 53Регистрация: 20.01.2011
0
02.06.2011 09:28:22
Актуален
Гость
Сообщений: Баллов: 112Регистрация: 01.06.2011
1
02.06.2011 13:43:19
В настоящее время органы Госпожнадзора проверяя сауны руководствуются требованиями, заложенными в пункте 1.81* СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", в частности:
1.81*. Помещения встроенных бань сухого жара (саун) могут размещаться в общественных зданиях и сооружениях, перечень которых устанавливается республиканскими и местными органами архитектуры и строительства совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного надзора.
Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусах детских оздоровительных лагерей, школ-интернатов, дошкольных учреждений, стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 100 чел.
При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: вместимость парильной — не более 10 мест; выделение парильной и комплекса помещений сауны в зданиях I, II, III степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; в зданиях IIIа, III6, IV, IVа степеней огнестойкости— противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 1 ч;
устройство из помещений комплекса сауны обособленного эвакуационного выхода; не допускается устройство выходов непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий;
оборудование печью заводского изготовления с автоматической защитой и отключением до полного остывания через 8 ч непрерывной работы;
устройство в парильной перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу;
применение для отделки парильной лиственных пород древесины;
устройство в парильной естественной приточно-вытяжной вентиляции кратностью 1".
В настоящее время с 01.01.2010 года введён в действие СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", в области определения которого указано что он является актуализированной версией и введён взамен СНиП 2.08.02-89*.
В новом СНиП в настоящее время к саунам предъявлены следующие требования:
"6.78. Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более 10 мест. В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В зданиях III, IV степеней огнестойкости — противопожарными перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее EI 30. 6.79. Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусах детских оздоровительных лагерей и школ-интернатов, ДОУ, стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 100 человек".
Как видим, "выпали" сухотрубы и обособленные выходы, а также печи с автоматическим отключением и некоторые другие нюансы.
Каких-либо отдельных нормативных документов в области пожарной безопасности, которые устанавливают требования к саунам, в настоящее время не существует.