Страницы: 1
ЛВЖ в оборудовании, вопрос по хранению
 
Добрый день!
К нам на склад приезжают принтеры, у них есть 3 емкости - 1 для растворителя, 1 для чернил и 1 для смешивания. Эти принтеры к нам приезжают от производителя уже с загруженными емкостями, хранятся у нас на складе. Также они стоят в цехе на линии (печатают на коробках и прочей продукции на конвеере).

Правила гласят, что хранить лвж можно в рамках потребности 1ой смены. Возникает вопрос: при остановке линии, что делать с содержимым этих принтеров? распространяется ли на них вопрос по хранению лвж?
 
а где написано, что хранить лвж можно в рамках потребности 1ой смены? (мне тоже нужно)
 
ППР 390:
344. Запрещается хранение в
цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве,
превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество
этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
 
Цитата
Никита Благин написал:
Добрый день!
К нам на склад приезжают принтеры, у них есть 3 емкости - 1 для растворителя, 1 для чернил и 1 для смешивания. Эти принтеры к нам приезжают от производителя уже с загруженными емкостями, хранятся у нас на складе. Также они стоят в цехе на линии (печатают на коробках и прочей продукции на конвеере).

Правила гласят, что хранить лвж можно в рамках потребности 1ой смены. Возникает вопрос: при остановке линии, что делать с содержимым этих принтеров? распространяется ли на них вопрос по хранению лвж?
Не совсем понятно что за принтеры с емкостями! Сами же чернила могут иметь различные составы как на водной основе, так на СН содержанием.
Для чего нужны эти емкости? Существуют различные дополнительные системы подачи чернил для принтеров! про что именно идет речь?
 
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая. Стоит печь для нагрева металлических заготовок. В пяти метрах от нее установили 3-х кубовую емкость с мазутом для работы этой самой печи. Понимаю, что не правильно, но не могу найти в каком документе прописаны эти правила. 123 закон весь пересмотрел, 390 постановление тоже, но там только общие формулировки. Спасибо.
 
Цитата
Сергей Гаврилюк написал:
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая. Стоит печь для нагрева металлических заготовок. В пяти метрах от нее установили 3-х кубовую емкость с мазутом для работы этой самой печи. Понимаю, что не правильно, но не могу найти в каком документе прописаны эти правила. 123 закон весь пересмотрел, 390 постановление тоже, но там только общие формулировки. Спасибо.
Может это?
ПОТ Р М-005-97
6.6. Печи на жидком топливе
6.6.1. Резервуары дляхранения жидкого топлива следует размещать вне зданий цехов. Резервуары с горючими жидкостями,имеющие емкость суточной потребности (но не более 150 м3),допускается размещать в специальном изолированном от термического цехаподземном помещении.
 
Спасибо большое. Как раз то, что нужно. Очень признателен.
 
Цитата
Сергей Гаврилюк написал:
Спасибо большое. Как раз то, что нужно. Очень признателен.
Вам нужен другой пункт из этого ПОТРА:
Цитата
6.6.2. Напорные расходные баки топлива должны размещаться снаружи зданий или в изолированных помещениях. Допускается размещение расходных баков емкостью не более 5 куб. м в одном помещении с печами при условии установки их на металлических площадках в стороне от печей на расстоянии не менее 3 м (по горизонтали).