Меню
Навигация
Novatika
Первая линия

помогите новичку в ППБ

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
помогите новичку в ППБ, Вывод сигнала в НЧ
 
Подскажите пожалуйста, для кого и каких организаций является обязательным вывод сигнала о пожаре в ближайшую ПЧ?
 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации
7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
 
Спасибо большое! :2jump:
 
Пожалуйста подскажите, действует ли документ СНиП 2.04.01-85*? Или вместо него СП 10.13130.2009?
 
Источник публикации
М: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1998
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся порядка применения данного документа, см. Письмо Минрегиона России от 15.08.2011 N 18529-08/ИП-ОГ.
------------------------------------------------------------------
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 626 с 1 января 2013 года введена в действие актуализированная редакция данного документа СП 30.13330.2012.
------------------------------------------------------------------
Разделы 2, 7 - 9, 10 (пункты 10.4 - 10.10, 10.12 - 10.20), 12 (пункты 12.1 - 12.20, 12.24 - 12.27), 13 (пункты 13.2 - 13.10, 13.12 - 13.19), 14 включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р).
------------------------------------------------------------------
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, признаются сводами правил.
------------------------------------------------------------------
Текст документа приведен с учетом поправок, опубликованных в "БСТ", N 6, 2000, опечатки, опубликованной в "Информационном бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации", N 8, 2002, опечатки, опубликованной в "Информационном бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации", N 9, 2006.
------------------------------------------------------------------
Введен в действие 1 июля 1986 года (Постановление Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189).
------------------------------------------------------------------
Взамен СНиП II-30-76 и СНиП II-34-76.
Название документа
"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189)
(ред. от 11.07.1996)
 
Добрый день!
Опытные "пожарники", подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла алгоритм действий при распределении обязанностей по ПБ:
1. Приказом назначаем ответственного за ПБ на предприятии (гл. инженер) и ответственных за противопожарное состояние задний, сооружений территорий предприятия (руководители подразделений, энергетик, инженер-механик);
2. Отправляем на ПТМ вышеуказанных лиц, а также Гендиректора и специалиста по ОТ (документальное оформление ПБ);
3. Приказом распределяем обязанность проведения противопожарного инструктажа (вводный - гл.инженер, в подразделениях - руководители).

 
Здравствуйте! Такой вопрос. Если в организации есть ответственный за противопожарное состояние в учреждении, нужно ли что бы в подразделениях тоже были таковые. Или можно что бы все таки был один человек, который проводил инструктажи во всех подразделениях?
 
Цитата
Людмила Харченкова написал:
Здравствуйте! Такой вопрос. Если в организации есть ответственный за противопожарное состояние в учреждении, нужно ли что бы в подразделениях тоже были таковые. Или можно что бы все таки был один человек, который проводил инструктажи во всех подразделениях?
Можно издать приказ: "ответственность за ПБ оставляю за собой, с ув. Гена", и тоже будет правильно)
Страницы: 1