Меню
Навигация
Первая линия
Novatika

Эвакуационные знаки

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Эвакуационные знаки
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Цитата
Ольга Хлопкова пишет:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли конкретные требования к размещению указательных знаков по высоте? Нигде не могу найти....
5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.
Владимир Юрьевич,
Скажите, пожалуйста, а вот этот пункт никак не изменился? Меня интересует стрелочка с дверью, т.е. знак, указывающий направление движения.
Изменено: Наталья Лозицкая - 21.03.2014 07:35:31
 
Цитата
Наталья Лозицкая пишет:
Скажите, пожалуйста, а вот этот пункт никак не изменился? Меня интересует стрелочка с дверью, т.е. знак, указывающий направление движения.


я за коллегу отвечу: не изменился!
посмотрите сами, это здесь ->
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
 
Наталья, посмотрите этот пункт, может Вам вообще не надо размещать данные знаки:


5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;в незадымляемых лестничных клетках;в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
 
Подскажите пожалуйста со знаком телефона. У нас офисные помещения, телефоны есть в каждом кабинете. И что теперь, на каждой двери знак телефона вешать? у нас все знают, что везде есть телефоны
 
В коридоре есть телефон?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
нет
 
Человек с ружьем или дубиной сидит где-нибудь?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
нет, есть вахтер на 1-м этаже, но там не наша организация, мы занимаем 4 этаж
 
Тогда нигде не вешайте этот знак.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Спасибо!
 
Как то не думал что нужно лепить на стену знак телефона. На плане эвакуации телефоны обозначены. Вопросы "У нас тоже телефон стоит, а почему он на плане не обозначен?" грубо игнорирую или отвечаю "Так надо"
В кабинетах обозначенных как телефонизированные запрещаю убирать старые телефоны работающие напрямую от линии и заменять на новомодные радиотелефоны.
 
6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
ИМХО: повесить не менее 2-х наклеек или табличек на этаже, дабы соответствовать трактовке, лучше, чтобы согласно плана эвакуации
Изменено: АНДРЕЙКА - 24.03.2016 10:28:39
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
... наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны .
Только мы обсуждаем таблички:
Цитата
Elvie написал:
... со знаком телефона. У нас офисные помещения, телефоны есть в каждом кабинете. И что теперь, на каждой двери знак телефона вешать? у нас все знают, что везде есть телефоны
 
Цитата
Дмитрий Кат написал:
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
... наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны .
Только мы обсуждаем таблички:
Цитата
Elvie написал:
... со знаком телефона. У нас офисные помещения, телефоны есть в каждом кабинете. И что теперь, на каждой двери знак телефона вешать? у нас все знают, что везде есть телефоны
???
 
Что номер телефона должен висеть это известно и понятно. Разговор зашёл об обозначении мест установки телефонных аппаратов.
 
Цитата
Дмитрий Кат написал:
Разговор зашёл об обозначении мест установки телефонных аппаратов.
Если Вы говорите о знаке F 05 по ГОСТ Р 12.4.026-2001, то этот знак необходимо размещать в месте установки телефона прямой связи с пожарной охраной или же в том месте, где к обычному телефону есть доступ в любое время суток.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Дмитрий Кат написал:
Разговор зашёл об обозначении мест установки телефонных аппаратов.
Если Вы говорите о знаке F 05 по ГОСТ Р 12.4.026-2001, то этот знак необходимо размещать в месте установки телефона прямой связи с пожарной охраной или же в том месте, где к обычному телефону есть доступ в любое время суток.
а обоснование? только эти телефоны и больше никакие... а если у меня сотовый валяется на АЗС? Если докапываться, то можно и над каждым телефоном вешать; а если на двери помещения, тогда на двери в помещении площадью 1000 кв. м. знак вааще прикольно будет смотреться. Знак вешают с целью привлечения внимания посторонних людей, если таковые останутся на незнакомом этаже
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
а обоснование?
Здравый смысл! :super:
Если на Вашей АЗС что-то случится, кто и где будет искать валяющийся сотовый? :D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Да именно о нём. На плане нарисовано, а на стенах не лепил и ХЗ где лепить. На ночь кабинеты запираются и ночью один сторож. В любое время суток доступа получается нет
 
Я начинающий инженер по П.Б. подскажите пожалуйста!
Световые указатели "ВЫХОД" имеют какую-то особую форму ? Или нет
Например, у нас на предприятии установлены новые световые указатели светодиодные, плоские
НО! остались пару старых.... ламповых. Необходима ли замена??
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.