Добрый день уважаемые форумчане. Подкажите пожалуйста в каком документе прописано, что обслуживание пожарной сигнализации может проводится 1 раз в квартал, а не ежемесячно. За ранее всем спасибо
Душа Форума
Сообщений: Баллов: 562888Регистрация: 11.01.2012
0
25.06.2013 14:41:09
Цитата
Владимир Ковалев пишет: в каком документе прописано, что обслуживание пожарной сигнализации может проводится 1 раз в квартал, а не ежемесячно.
Наверное, должно быть записано в плане ТО. Почитайте
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256) (ред. от 13.12.2011)
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию". ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок". ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Душа Форума
Сообщений: Баллов: 562888Регистрация: 11.01.2012
1
25.06.2013 14:49:24
Цитата
Владимир Ковалев пишет: обслуживание пожарной сигнализации может проводится 1 раз в квартал
Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Душа Форума
Сообщений: Баллов: 562888Регистрация: 11.01.2012
0
25.06.2013 14:52:41
Цитата
Лёлька пишет: Правила противопожарного режима в Российской Федерации
63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 211Регистрация: 09.11.2010
0
26.06.2013 04:44:21
Насколько я помню, ТО должно проводиться именно 1 раз в месяц, а не в квартал. Проверка работоспособности, да, 1 раз в квартал.
Душа Форума
Сообщений: Баллов: 562888Регистрация: 11.01.2012
0
26.06.2013 11:30:17
Цитата
Зоя Гордеева пишет: Насколько я помню
Цитата
Владимир Ковалев пишет: в каком документе прописано,
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
Гость
Сообщений: Баллов: 25Регистрация: 18.06.2013
0
09.08.2013 13:47:15
Скажите пожалуйста. Кто проводит проверку автоматических установок пожарной сигнализации и систем противодымной защиты? Сама организация где они используются или нужно привлекать организацию с лицензией?
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 150Регистрация: 05.08.2013
0
10.08.2013 10:40:51
Цитата
Зоя Гордеева пишет: Насколько я помню, ТО должно проводиться именно 1 раз в месяц, а не в квартал. Проверка работоспособности, да, 1 раз в квартал.
Посмотрите в моем вложении:
Вопрос: Можно лит проводить ТО один раз в квартал ?
На сегодняшний день, да можно.
Есть ли какие лазейки? Простите, а какие Вы знает требования к обслуживанию , которые хоть как-то регламентируют порядок, сроки и т.д.
Вот
ждем когда вступит в силу. Примечание: Здесь речь идет о: Разработка первой редакции проекта свода правил СП “Техника пожарная. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Требования к монтажу и эксплуатации” проводится в соответствии с ЕТП МЧС России на 2008-2010 гг. В План национальной стандартизации РФ тема не входит. Заказчиком свода правил является ДНД МЧС России.
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 150Регистрация: 05.08.2013
0
10.08.2013 10:55:45
Цитата
Владимир Ковалев пишет: Добрый день уважаемые форумчане. Подкажите пожалуйста в каком документе прописано, что обслуживание пожарной сигнализации может проводится 1 раз в квартал, а не ежемесячно. За ранее всем спасибо
Обслуживание установок пожарной автоматики В.И. Фомин Академия ГПС МЧС России
Способность автоматических установок пожаротушения выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации, во многом определяется их своевременным техническим обслуживанием и ремонтом
Под эксплуатацией установок пожарной автоматики (УПА) понимают их использование для обнаружения или тушения пожаров, а также их техническое обслуживание и ремонт. При эксплуатации автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранно-пожарной сигнализации (ОПС) проводится комплекс мероприятий, которые обеспечивают: технически правильное использование установок (применение оборудования для обнаружения или тушения пожара, использование его в режиме дежурства), правильное хранение запасных частей УПА, своевременное и качественное техническое обслуживание установок с целью поддержания их в исправности и работоспособном состоянии, а также своевременный и качественный ремонт.
Стратегия эксплуатации УПА
Стратегия эксплуатации УПА основана на сложившейся в России и странах СНГ системе планово-предупредительного ремонта и в целом подчинена принципам, заложенным в ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" [1].
В общем понятие "эксплуатация УПА" включает в себя такие этапы, как хранение, транспортирование, использование по назначению, техническое обслуживание и ремонт УПА.
Ответственность за организацию эксплуатации УПА в соответствии с ППБ 01-93 возложена на администрацию объектов, которые защищены средствами пожарной автоматики. Наиболее продолжительным периодом эксплуатации установок является режим дежурства. Работоспособность установок при этом определяется их техническим обслуживанием.
Согласно ГОСТ 18322-78* "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" [2], техническое обслуживание — это "операция или комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании". Под техническим обслуживанием УПА понимают комплекс работ, который обеспечивает контроль технического состояния установок, поддержание их в исправном состоянии, продление ресурса их работы.
Техническое обслуживание УПА включает в себя три основных составляющих:
организационные вопросы;
требования (правила) технического обслуживания;
способы проверки работоспособности.
В соответствии с действующим законодательством ответственность за выполнение требований по техническому обслуживанию УПА несут руководители предприятий. В п. 96 ППБ 01-03 [1] указывается, что регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.
После приемки УПА в эксплуатацию руководитель объекта своим приказом (распоряжением) назначает лиц, ответственных за эксплуатацию УПА (обычно это работники отделов главного механика, главного энергетика, службы КИП). На крупных предприятиях для проведения технического обслуживания и ремонта установок создаются специальные бригады и группы, а для круглосуточного контроля работоспособности УПА привлекается дежурный (оперативный) персонал.
============================
: По-моему, новых требований, кроме тех, что были в отмененных ППБ 01-03, до сих пор не появилось?!
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 150Регистрация: 05.08.2013
0
10.08.2013 10:58:04
Владимир Ковалев пишет: Добрый день уважаемые форумчане. ПодСкажите, пожалуйста, в каком документе прописано, что обслуживание пожарной сигнализации может проводится 1 раз в квартал, а не ежемесячно.
Цитата
Требования к проведению техобслуживания УПА
Требования к проведению техобслуживания УПА в основном содержатся в следующих нормативно-технических документах:
ГОСТ 12.4.009-83. "ССТБ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" [3];
Типовые правила технического содержания установок пожарной автоматики [4];
РД 009-01-96. "Установки пожарной автоматики. Правила технического обслуживания" [5];
Пособие к правилам производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения [7];
Нормативно-техническая документация о проектировании, монтаже и эксплуатации автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и систем дымоудаления [8].
Однако рассматривая перечень этих документов, можно сказать, что не совсем понятно, насколько правомочно применение некоторых из них. "Типовые правила технического содержания установок пожарной автоматики" [4] официально не отменялись, но в Национальной справоч-но-информационной службе в области пожарной безопасности (НСИС ПБ) их нет.
РД 009-01-96 [5] и РД 009-02-96 [6] согласно письму ГУГПС МВД России № 20/2.2/2237 от 16.10.1997 г. [9] не являются нормативными, обязательными к применению на территории Российской Федерации — их положения распространяются только на объекты, обслуживание которых осуществляют предприятия, входящие в ассоциацию МА "Си-стемсервис".
Приказом МА "Системсервис" № 2 от 14.08.97 г. приостановлено действие РД 009-01-96 [5] и РД 009-02-96 [6] на период их доработки. Тем не менее данные РД имеются во всех выпусках НСИС ПБ.
Подробно вопрос о нормативной документации изложен в статье "О состоянии нормативных документов в области приемки и содержания АУП в процессе эксплуатации" [10], с выводами которой автор полностью согласен.
Проверка работоспособности
Проверка работоспособности У ПА осуществляется в соответствии с "Рекомендациями по проверке технического состояния установок пожарной автоматики" [11].
Работоспособность установок пожарной сигнализации (УПС) проверяется путем воздействия на извещатели многоразового действия образцовыми (стандартизированными) источниками тепла, дыма и излучения (в зависимости от вида извещателя). Для установок, имеющих извещатели одноразового действия, проверка осуществляется путем внесения искусственного повреждения (то есть обрыва), выполняемого в наиболее удаленной распределительной или ответви-тельной коробке, имеющей монтажные клеммы "под зажим", или путем отсоединения наиболее удаленного извещателя от линии шлейфа.
Проверка работоспособности установок пожаротушения производится путем визуального осмотра контрольно-измерительных приборов и проверки работоспособности отдельных узлов или проверки работоспособности установки в целом, которая проводится по специально разработанной программе, согласованной с ГПН.
Огневые испытания
Программа огневых испытаний установок должна включать в себя следующие разделы:
Цель испытаний;
Материально-техническое обеспечение;
Методика проведения испытаний;
Техника безопасности.
Комплексные огневые испытания установок пожаротушения производятся в соответствии с ВСН 25-09.67-85. "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения" [12]
- Кто бы мог подумать? - cпросил Черномырдин. Добровольцев так и не нашлось...
Гость
Сообщений: Баллов: 97Регистрация: 24.07.2013
0
12.08.2013 03:14:46
Цитата
Юрий Матросов пишет: заложенным в ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ"
так они же отменены приказом МЧС России от 31.05.2012 № 306, вместо них введены Правила Противопожарного режима в Российской Федерации!
Гость
Сообщений: Баллов: 1Регистрация: 14.01.2014
0
14.01.2014 20:21:26
Всем привет!Ну форумчане я тут спрошу,не хочется мне новую тему открывать. Интересует вот что - обязательна ли для того,чтобы осуществлять диагностику пожарной сигнализации?Если да,то как ее можно быстрее получить?Жду ваших ответов.
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
0
14.01.2014 21:42:00
Почему именно диагностирование?