| Цитата |
|---|
Начинающий написал: В каком пункте есть нарушения? |
п. 3 обязателен в плане утверждения у рук-ля организации, но не нужен в плане согласования с МЧС.
п.4,5 - в мусорку, однозначно.
Желательно, план эвакуации выполнять на "подобающем" материале, а не просто на картонке. Раньше были требования, сейчас они отсутствуют, но во избежание сгорания планов эвакуации в первые 15 минут с начала пожара, да бы люди смогли эвакуироваться по планам и пожарные подразделения, прибывшие на тушение пожара имели возможность предварительно ознакомится с планами этажей перед входом в задымленную зону.
п. 8.6.3 ГОСТа
- не ниже В2 - группа воспламеняемости;
- не ниже Г2 - группа горючести;
- не ниже Д2 - группа дымообразующей способности;
- не ниже Т2 - группа по токсичности продуктов горения.