Меню
Навигация
Novatika
OT-GURU
Novatika

ПБ в отдельно стоящем торговом помещении (40 кв)

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
ПБ в отдельно стоящем торговом помещении (40 кв)
 
Есть торговый ларек 40 кв метров, типо кафе небольшое. Разделено на 4 небольших помещения, торговый зал, комната персонала, туалет, и небольшая комната приемки товара через окно с задней стороны здания. Работает 1 сотрудник. Нужен ли эвакуационный выход в таком помещении? Нужна ли противопожарная дверь в санузле? Сколько огнетушителей? Нужен ли план эвакуации?

Сразу скажу, в ПБ абсолютно ничего не знаю
 
Согласно "ГОСТ Р 54608-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли" - это временное сооружение с торговым залом и помещениями для хранения товарного запаса, оснащенное торговым оборудованием сооружение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров
Принципиально иметь огнетушители, планы эвакуации, не курит
Устанавливают такие замки внутри помещения, чтобы их можно было легко открыть.
Монтируют паровое, водяное либо электроотопление, используя масляные радиаторы или нагревательные панели.
Светильники электрические с лампочками накаливания снабжаются защитными плафонами; если используются люминесцентные лампы – они должны иметь бесстартерный запуск.
Обязательно монтируется контрольное устройство, позволяющее быстро обесточить все помещение.
Изменено: Инга - 29.07.2024 14:20:29
 

Цитата
написал:
Нужен ли эвакуационный выход в таком помещении?
Вход уже является эвакуационным выходом. А если речь о втором, то:

4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания 6 и более человек. В помещениях указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта "г" пункта 4.2.4;

помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;

помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на единовременное пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного выхода более 25 м. При наличии эвакуационных выходов в это помещение из соседних помещений с пребыванием более 5 человек каждое, указанное расстояние должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений;

помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек.

Цитата
написал:
Нужна ли противопожарная дверь в санузле?
Нет

Цитата
написал:
Сколько огнетушителей?
Делаем расчет.

Цитата
написал:
Нужен ли план эвакуации?
Планы эвакуации при пожаре разрабатывают:

для зданий и сооружений на каждом этаже с рабочими местами для 10 и более человек;

на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек).

 
Мангуст, а как определить класс здания по пожароопасности?
 
Это если кратко.
Сильно не заморачивайся. Исходя из условия Один-Два огнетушителя ОУ-5 должно хватить с избытком. Разработай приказы, инструкцию, декларацию, заведи журналы повесь знаки и светящиеся указатели.
Изменено: Мангуст - 06.08.2024 16:12:52
Страницы: 1