Производственно-пожарный водопровод, Возможные схемы водопровода
 
Допускается ли применение тупиковых схем производственно-пожарного водопровода?
 
Цитата
Алексей Силантьев написал:
Допускается ли применение тупиковых схем производственно-пожарного водопровода?
сп 8.13130.2009

8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/195661/#ixzz477y052i6
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать количество необходимых гидрантов на производственное помещение? Где это почитать?
 
Цитата
Ксения Кузьменко написал:
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать количество необходимых гидрантов на производственное помещение? Где это почитать?
Ни на какие помещения количество гидрантов не рассчитывается. Они рассчитываются на объект защиты. Чтобы получить более определенную информацию на Вашу секретную информацию читайте самостоятельно "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Вероятно Ксения путает пожарные гидранты с пожарными кранами. Такое бывает. :D
 
Вероятно Ксения даже не подразумевает, что здания строятся по проекту)
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, провели испытания гидрантов на территории организации. Как выглядит акт испытаний гидранта, если испытании проводили своими силами?
 
В пожарных подразделениях, акты составляют суточные, сводные и на водоотдачу. Все зависит от объёма проведенной Вами проверки наружной сети противопожарного водоснабжения. Но конкретной, определенной формы я не встречал. Вот ссылочка https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fgov.cap.ru%2Fhome%2F96%2Fbanners%2F2009%2FPCH6%2Fdoc%2FRecomend.doc&name=Recomend.doc&lang=ru&c=573c33af5b44
на методичку думаю она Вам поможет разобраться.
 
Цитата
Алексей Силантьев написал:
В пожарных подразделениях, акты составляют суточные, сводные и на водоотдачу. Все зависит от объёма проведенной Вами проверки наружной сети противопожарного водоснабжения. Но конкретной, определенной формы я не встречал. Вот ссылочка https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fgov.cap.ru%2Fhome%2F96%2Fbanners%2F2009%2FPCH6%2Fdoc%2FRecomend.doc&name=Recomend.doc&lang=ru&c=573c33af5b44
на методичку думаю она Вам поможет разобраться.
СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)
«__» _______________ 2006 г.г. (пос) ___________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы ____________________________, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «__» ________ по «__»________2006 г. произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).


Алексей, подскажите, а если мы сами провели испытания, что писать в акте в графе "представитель гос. противопожарной службы"?
 
Цитата
Наталья Дементьева написал:
Алексей, подскажите, а если мы сами провели испытания, что писать в акте в графе "представитель гос. противопожарной службы"?
Вы не можете сами проводить испытания, если не имеете лицензии.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Наталья, Квинтэссентор прав, без лицензии проведенные испытания не будут иметь юридической силы.
Но у представителей ГПС (государственной противопожарной службы) МЧС, лицензия есть и вроде они наружное противопожарное водоснабжение в районе выезда подразделения бесплатно проверяют.
 
Цитата
Наталья Дементьева написал:
Цитата
Алексей Силантьев написал:
В пожарных подразделениях, акты составляют суточные, сводные и на водоотдачу. Все зависит от объёма проведенной Вами проверки наружной сети противопожарного водоснабжения. Но конкретной, определенной формы я не встречал. Вот ссылочка https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fgov.cap.ru%2Fhome%2F96%2Fbanners%2F2009%2FPCH6%2Fdoc%2FRecomend.doc&name=Recomend.doc&lang=ru&c=573c33af5b44
на методичку думаю она Вам поможет разобраться.
СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)
«__» _______________ 2006 г.г. (пос) ___________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы ____________________________, с одной стороны и представитель обслуживающей организации _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «__» ________ по «__»________2006 г. произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).


Алексей, подскажите, а если мы сами провели испытания, что писать в акте в графе "представитель гос. противопожарной службы"?
И ещё один момент. В ходе проверки источников наружного противопожарного водоснабжения (гидранта например) обязательно по мимо осмотра замеряется давление воды и расход т.е. сколько литров вытекает в единицу времени (за 1 секунду).