Емкости для хранения дизельного топлива, ОПО?
 
Коллеги, проконсультируйте, кто с этим работает.
Две емкости по 75 м3 под дизельное топливо с устройством подачи и выгрузки этого топлива.
в Таблице 2 приложения 2 ФЗ 116 третий класс опасности - это от 1000 т. А в столбце 4 класса просто прочерк...
То есть не регистрируется ОПО и не лицензируется?
 
Цитата
написал:
Коллеги, проконсультируйте, кто с этим работает.
Две емкости по 75 м3 под дизельное топливо с устройством подачи и выгрузки этого топлива.
В каком технологическом процессе используется дизельное топливо?
 
Цитата
Антон написал:
То есть не регистрируется ОПО и не лицензируется?
По дизтопливу - нет.
 
Цитата
Антон Алексеевич написал:
То есть не регистрируется ОПО и не лицензируется?

То есть --- IV класс опасности данного опасного вещества нет (не предусмотрен).
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Коллеги, проконсультируйте, кто с этим работает.
Две емкости по 75 м3 под дизельное топливо с устройством подачи и выгрузки этого топлива.
В каком технологическом процессе используется дизельное топливо?
Приехал бензовоз, топлив слил. Понадобилось топливо, насосом залили куда надо.
Вот и вся схема.
 
Цитата
написал:
Понадобилось топливо, насосом залили куда надо.
Конкретнее надо. Топливо у Вас на производстве используется. Или Вы просто торговлей топлива занимаетесь?
 
Если-бы хотели, чтоб был IV класс опасности, то в графе была фраза

менее 1 000 т., либо до 1 000 т.

но так, как там стоит прочерк, РТН решил не присваивать данной группе даже --- IV класс опасности
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
обратите внимание на графу --- Взрывчатые вещества

В графе IV класс опасности, тоже стоит --- прочерк, но

В графе III класс опасности --- менее 50 т.

То есть, IV класс опасности не существует.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Антон Алексеевич написал:
Две емкости по 75 м3 под дизельное топливо

попробуем перевести это в тонны одной емкости с 75 м3 дизельного топлива

Допустим у нас дизельное топливо --- межсезонье
значение плотности --- 850 кг/м3

согласно расчета выходит

75 м3 дизельного топлива плотностью 850 кг/м3 равняется 75000 литрам или 63.750 тонн

умножаем на 2

итог --- 127,5 т.

недотянули до --- III класса опасности
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Петров Сергей написал:
В каком технологическом процессе используется дизельное топливо?

Боюсь это не графа --- Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу

А графа --- Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
А согласно --- Постановлению Правительства РФ от 03.09.2025 № 1363

это

--- Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов

или

--- Склад горюче-смазочных материалов

либо

--- Группа резервуаров и сливоналивных устройств
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
написал:
Боюсь это не графа --- Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу
Одно дело если топикстартер говорит про чисто склад хранения. То не подходит. А если это объект, где дизельное топливо является резервным видом топлива для электростанции, или тепловой станции, или работы дизель генераторов при аварийном отключении электроснабжения, то еще как участвует и тогда замечательно подходит данный пункт.
Изменено: Андрей - 11.03.2026 16:22:24
 
Спасибо всем большое за ответы.
Проезжая мимо заскочил в Ростехнадзор и тоже подтвердили, что до 1000т спим спокойно.
А прочерк в таблице и вправду значит, что 4 класса не предусмотрено.
Зато если выше 1000т - и ОПО и лицензия.

Андрей, это и складом тяжело назвать. А так, ничего такого из того, что Вы написали.

Я просто с этим видом надзора еще не работал и не особо хотелось. Пока пронесло.
 
Цитата
Андрей написал:
Одно дело если топикстартер говорит про чисто склад хранения. То не подходит. А если это объект, где дизельное топливо является резервным видом топлива для электростанции, или тепловой станции, или работы дизель генераторов при аварийном отключении электроснабжения, то еще как участвует и тогда замечательно подходит данный пункт.
Вот только чушь не нужно нести с умным видом. Если не знаете сути, то лучше даже не пытаться отвечать.
 
Цитата
написал:
Вот только чушь не нужно нести с умным видом. Если не знаете сути, то лучше даже не пытаться отвечать.
Брысь
 
Цитата
написал:
это и складом тяжело назвать. А так, ничего такого из того, что Вы написали.
Тогда и не надо регистрировать ОПО ,пока 1000 т. не накопите.
 
Цитата
Андрей написал:
Брысь
Какая глубина мысли! Впрочем неудивительно, по интеллектуальной насыщенности идет в фарватере многих Ваших "разъяснений"
 
Цитата
написал:
Приехал бензовоз, топлив слил. Понадобилось топливо, насосом залили куда надо.
Вот и вся схема.
Проектной документацией такие процедуры предусмотрены? Или самострой?
Страницы: 1