Замена паропровода

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Замена паропровода
 
Добрый вечер. И вновь вопрос, главный паропровод котлоагрегата выработал назначенный ресурс и принято решение о его замене. Разработан проект "техническое перевооружение главного паропровода котлоагрегата", Проведена экспертиза проекта, Первоначальные решения не изменились, трассировка, характеристики, остались прежними. Заключение зарегистрировано в РТН. Согласно проекта установлен ресурс и наработка.
А вот дальше не совсем понятно, это новое техническое устройство или нет? Регистрационный номер прежний. Требуется ли ему сертификация?
Изменено: SlavaPartizan - 29.11.2024 11:41:46
 
Цитата
написал:
Регистрационный номер прежний.
Нет. Старый демонтируете и снимаете с учета. Новый регистрируете под новым номером.
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Андрей, Благодарю
Изменено: SlavaPartizan - 29.11.2024 13:01:50
 
SlavaPartizan, обычно замена технического устройства на аналогичное, с аналогичными же техническими характеристиками в качестве технического перевооружения ОПО не рассматривается.
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Полсотни-5й, И я так думал. Меняем старые элементы на новые, такие же... Но согласно названия и содержания проекта... техперевооружение. Т.е. конечное изделие меняется.
За неделю всю голову себе свернул с терминами и путями их решения. Думаю Андрей в этом вопросе ближе к истине. Собственно, такая же примерно позиция и в РТН. Единичная продукция, собранная и изготовленная на месте эксплуатации
Изменено: SlavaPartizan - 29.11.2024 20:19:20
 
SlavaPartizan, ну, если
Цитата
SlavaPartizan написал:
такая же примерно позиция и в РТН
, то - мало шансов поступать иначе :D
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Цитата
написал:
обычно замена технического устройства на аналогичное, с аналогичными же техническими характеристиками в качестве технического перевооружения ОПО не рассматривается.
Открываем и читаем 116 ФЗ статья 1: техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств;
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Андрей, Согласен. Уже удивил подрядчика, собирают документы на сертификацию. Благодарю за совет, движемся вперёд
Страницы: 1