Меню
Навигация
Novatika
OT-GURU
Novatika

Регистрация и класс опасности

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Регистрация и класс опасности
 
Дорогие эксперты. Помогите в данном вопросе.
Термомасляная котельная на твердом топливе.
Давление 0,6 МПа
Температура не превышает 300 градусов
Но мощность 1 МВт
Нужно ли регистрировать в ростехнадзоре котельную и к какому классу опасности будет относиться?
 
С такими цифрами однозначно надо. Если котельная осуществляет теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, то III класс, если не осуществляет, то IV.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Немного разъясню

По всем параметрам, РТН вроде как сказал что не надо регистрировать, но придирается к мощности
Изменено: Nida Vladimirova - 30.06.2023 11:39:40
 
Мощность-то при чем здесь?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
написал:
По всем параметрам, РТН вроде как сказал что не надо регистрировать, но придирается к мощности
Можно ещё попробовать 116-ФЗ посмотреть, в приложении по-моему критерии отнесения.... смотрели его?
Страницы: 1