п. 1.1 указал Рег. № ОПО, № страхового полиса, дата до какого действует полис.
п. 2.1 - ФИО Директора и стаж работы
п. 2.2 указал всех членов осуществляющих ПК, стаж работы и даты последних полученных удостоверений по повышению квалификации.
п. 2.3 приложил положение о ПК. Приложил старое положение (если инспектор скажет что нужно новое, то приложим его)
п. 3 Анализ функционирования СУПБ - Приложил Итоги работы УОТПБиЭ за 12 месяцев 2020г.
п. 4 Приложил файл с перечнем приказов, согласно Мероприятиям по обеспечению пром. без. на 2020г. Обоснование безопасности не прикладывал, т.к. не было ремонтов, реконструкций и т.д. где требовалось отступление от требований пром. безопасности.
п. 5.1 указал все нарушения, выявленные по итогам ПК, пункты правил указал по старым ФНиП.
п. 5.2.1 ничего не прикладывал, т.к. не было приостановки эксплуатации ТУ
п. 5.3 ничего не прикладывал, т.к. не было предложений
п. 6.1 внес все здания и сооружения (Здания цехов и газопроводы)
п. 6.2 также внес все ЗиС, т.к. все ЗиС соответствуют требованиям, то не прикладывал акты выполненных работ по результатам ЭПБ.
По п. 6.4 инспектор сказал вносить все ТУ которые указаны в сведениях хар. ОПО. Я ему сказал что газопроводы являются сооружением, а не ТУ, на что инспектор ответил чтобы вносил всё.
п. 7.1 Внес все НС, реализацией мероприятий указал приказ по результатам расследований НС(прикрепил pdf файл)
п. 7.2 указал должность в соответствии сприказом
п. 8.1 указал лиц ответственных по локализации и ликвидации аварии на ОПО, приложил приказ о создании резервов материальных средств (прикрепил pdf файл)
п. 8.2 указал дату утверждения ПМЛА, срок действия, с кем заключен договор на оказание услуг, срок действия свидетельства на право ведения работ, приложил ПМЛА в виде pdf.
п. 8.3 приложил инструкцию
по действию работников в аварийных ситуациях при эксплуатации подъемных сооружений. Наличие договора указал - не требуется (IV класс опасности)
п.8.4 указа количество работников на ОПО, прошедших обучение по действиям при аварийных ситуациях.
п. 9.1 указал мероприятия по обеспечению пром. безопасности на 2021г.
Все pdf файлы сжал и конвертировал в формат pdf/a - получилось 9,5 мв.