Дорогие коллеги, у нас в организации есть главный энергетик, который собственно и занимается данными вопросами, но поскольку он временно по состоянию здоровья отсутствует ответственные лица мне задали вопрос: как вести журнал по присвоению 1 гр. электробезопасности, а именно писать ли туда вновь принимаемых на работу сотрудников (при приеме на работу)? или только тех, кто работает в организации на момент проведения инструктажей???
Журнал по 1 группе электробезопасности ведет человек имеющий 3 группу электробезопасности вроде так, а присвоение 1 группу всему неэлектрическому персоналу и вновь принятому также, также в организации должен быть утвержденный перечень должностей и профессий кому присваеваеться первая группа по электробезопасности.
ПТЭЭП 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.
Записать в журнал мало, надо провести инструктаж. Со всеми , кто поступает на работу на данные должности необходимо провести инструктаж, работнику имеющему не ниже III группы по ЭБ
А оформляется данный инструктаж у вновь принятого работника как? (В ж-ле регистрации инструктажа на рабочем месте есть графа стажировки, а в этом журнале как?)
В организации созданы перечни должностей, утверждены, есть человек который проводит инструктажи и ведет журналы. Вопрос не в этом! Интересует меня только правильное ведение журнала, а не кто кого и как!
Уважаемая Светлана КУзнецова.Форма журнала приведена ниже.Можно по конкретнее задать вопрс. Ещё раз повторяю, по ЭБ инструктаж , это не инструктаж по ОТ. Журнал другой, разделы элементарные. Сюда заносят по вашему списку должностей, кому положена I группа по ЭБ . Не понятно, что значит
Спасибо, уважаемые коллеги, за такую оценку моей работы. Высшей похвалы от Вас, как от професионалов я и не ждала!!!!! Обращаешся за советом, а вы только хамством отвечаете... Я не новичек, могу и сама посоветовать, а в вас теперь сомневаться оооооооочень буду.
Всё тот же насущный вопрос по Журналу присвоения 1 гр по ЭБ неэлектротехническому персоналу) Не судите строго, пожалуйста. Ответственный за присвоение у нас Главный инженер, с нужной группой по ЭБ) Но вот журнал веду я- менеджер по персоналу, ввиду супер-загруженности вышеуказанного ))) Так вот помогите, пожалуйста, ответом - правильно понимаю, что инсруктируем не реже 1 раза в год даже офисников, которые кроме как ноутбуком и кофемашиной да холодильником в столовой не пользуюься ? А вот запись в журнале так же раз в год вносим новую о присвоении??
Всё тот же насущный вопрос по Журналу присвоения 1 гр по ЭБ неэлектротехническому персоналу) Не судите строго, пожалуйста. Ответственный за присвоение у нас Главный инженер, с нужной группой по ЭБ) Но вот журнал веду я- менеджер по персоналу, ввиду супер-загруженности вышеуказанного ))) Так вот помогите, пожалуйста, ответом - правильно понимаю, что инсруктируем не реже 1 раза в год даже офисников, которые кроме как ноутбуком и кофемашиной да холодильником в столовой не пользуюься ? А вот запись в журнале так же раз в год вносим новую о присвоении??
Заранее спасибо!
ПТЭЭП 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.
Мария Тарасова написал: Так вот помогите, пожалуйста, ответом - правильно понимаю, что инсруктируем не реже 1 раза в год даже офисников, которые кроме как ноутбуком и кофемашиной да холодильником в столовой не пользуюься ?
У вас работает специалист по ОТ или юрист в организации? Тут вопрос требует обсуждения. И долгого. Все зависит от того как будет проводиться проверка ГИТ у вас .
Мария Тарасова написал: Так вот помогите, пожалуйста, ответом - правильно понимаю, что инсруктируем не реже 1 раза в год даже офисников, которые кроме как ноутбуком и кофемашиной да холодильником в столовой не пользуюься ?
У вас работает специалист по ОТ или юрист в организации? Тут вопрос требует обсуждения. И долгого. Все зависит от того как будет проводиться проверка ГИТ у вас .
В том то и дело, что нет специалиста по ОТ ) Юрист есть, проверка ГИТ не предвидется, но ожидаем "в гости" наших клиентов, которые покупают у нас продукцию, а они могут все что угодно спросить и проверить и все это в наших же интересах и будет, чтоб потом не потерять важного и перспективного клиента)
Здравствуйте! Хочу обратиться за советом по поводу формы журнала присвоения 1 группы по электробезопасности. При проверке вышестоящей организацией моей коллеги проверяющий сделал замечание и сказал, что пользуются они устаревшей формой журнала, в которой 8 столбцов и что надо теперь завести новую форму журнала с 6-ю столбцами. В Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок есть такая форма, а в новых, их заменивших, только форма журнала учета
проверки знаний правил работы в электроустановках. Может есть еще какая-либо форма журнала и если есть, подскажите, пожалуйста где найти?