Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Кто отвечает за допуск работника к работе без группы по ЭБ

Страницы: 1
Кто отвечает за допуск работника к работе без группы по ЭБ
 
Выяснилось, что ИТ-специалист работает без необходимой ему группы допуска по ЭБ.
Чья в этом больше вина - его непосредственного руководителя или службы по охране труда?
 
Виноват СОТ.

Скрытый текст
 
Цитата
написал:
Выяснилось, что ИТ-специалист работает без необходимой ему группы допуска по ЭБ
А какая группа по ЭБ ему нужна и что он делает?
Я думаю, что если чья-то вина здесь есть, то в первую очередь РСП, а потом уже СОТ.
 
Цитата
написал:
А какая группа по ЭБ ему нужна и что он делает?
Обеспечивает работу серверной. Полагаю, что третья должна быть
 
Цитата
написал:
Полагаю, что третья должна быть
Где-то в документах прописано? ОЭХ у Вас есть?
 
Ответственный за электрохозяйство виноват....)
"Киса, давно хотел вас спросить, как художник - художника: вы рисовать - умеете?"
 
Цитата
написал:
Где-то в документах прописано? ОЭХ у Вас есть?
Цитата
написал:
Ответственный за электрохозяйство виноват....)
А нет ответственного за ЭХ!
 
Цитата
написал:
А нет ответственного за ЭХ!
Тогда, как я раньше писал- РСП, т.к. он отвечает за подготовку своего персонала, составляет (или участвует) ДИ, ИОТ, производственные инструкции, должен знать, специфику работы своих подчиненных, какие требования предъявляются к его квалификации, какими инструментами, приспособлениями, СИЗ обеспечиваются его работники.
 
Цитата
написал:
А нет ответственного за ЭХ!
есть...
 
В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя в соответствии с настоящим пунктом Правил может быть возложена на единоличный исполнительный орган указанного потребителя - юридического лица.