Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Измерение сопротивления изоляции кабелей АСУТП при эксплуатации

Страницы: 1
Измерение сопротивления изоляции кабелей АСУТП при эксплуатации, Распространяются ли требования ПТЭЭП, п. 2.6 на АСУТП нефтедобычи?
 
Добрый день!
Внутренняя служба ПБОТОС требует периодически измерять сопротивление изоляции контрольных кабелей АСУТП, ссылаясь на ПТЭЭП, п. 2.6. Предприятие работает в сфере нефтедобычи, часть кабелей находится во взрывоопасной зоне.
У нас контрольных кабелей сотни тысяч, плюс еще в шкафах АСУТП сопоставимое количество проводов к контроллеру, лампочкам, реле. Это титанический объем работ по оформлению нарядов-допусков, отключению-подключению кабелей с двух сторон, оформлению результатов. Тем более есть искробезопасные цепи, которые по своему определению используют пониженные напряжение и ток.
Ссылкой на какой нормативный документ можно снять замечание?
Если нельзя замечание снять, неужели в офисах проверяют сопротиивление изоляции до каждой розетки и светильника, в эл. щитах сопротивление изоляции проводов до амперметров и измерительных трансформаторах?
 
Какую периодичность требуют? Такие замеры проводятся при вводе в эксплуатацию, при тек.ремонте, при кап.ремонте.. но я от нашей лаборатории никогда таких протоколов не видел, у них дела поважнее есть.
Поизучайте РД 34.45-51.300-97. ОНИЭ
Раздел 26. АППАРАТЫ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

 
Спасибо!
Может вообще некорректно относить требования ПТЭЭП на АСУТП?

В ПТЭЭП, п. 1.1.2, указана область действия:
"Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

В том же ПТЭЭП дано определение:
Электроустановка - Электроустановка, предназначенная для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящая из строительной части, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую, вспомогательного оборудования и электрических распределительных устройств

Назначение шкафов АСУТП - управление технологическим процессом.
 
Цитата
написал:
требования ПТЭЭП на АСУТП
воспользуйтесь инструкцией по эксплуатацией на АСУТП. или документацией на монтаж оборудования к АСУТП.
в ней (документации) обязательно прописывают какая кабельная продукция и/или цепи управления/питания должны "проходить измерения изоляции". а про
Цитата
написал:
Внутренняя служба ПБОТОС требует периодически измерять сопротивление изоляции контрольных кабелей АСУТП
скажите этим с.... короче "нехороший человек" пусть правильно читают ПУЭ. если не знают чем кабель питания отличается от кабеля управления/контроля.
Дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпения перенести то, что мы изменить не в силах, и мудрости, дабы суметь отличить первое от второго