добрый день, уважаемые коллеги подскажите пожалуйста.
закрытый переносной электрощит 0,4кВ на стройке. электротехнический персонал открывает его и выполняет отходящее подключение к одному из автоматов в щите. например кабель от сварочника непосредственно на резервный автомат 63А 3Ф. вводной автомат при этом не выключает, отключён только автомат, к которому производится присоединение. получается нет работ под напряжением? ведь работы проводятся без прикосновения к токоведущим частям под напряжением. никакие правила охраны труда не нарушаются?
либо второй вариант. тоже переносной щит 0,4кВ. электротехнический персонал открывает его. не выключает вводной автомат. производит подключение слаботочного кабеля к гребёнке размещённой внутри щита. при этом под напряжением остаются расположенные рядом на din рейке автоматы 0,4кВ. получается тоже нет работ под напряжением. и тоже ничего не нарушается?
При выполнении работ электроустановка не обесточена. Отсутствует защита от случайного прикосновения к токоведущим частям под напряжением. Нарушение ПУЭ п. 1.7.49, 1.7.50, 1.7.70.