Цитата
написал:
либо есть какие то практические обоснования?
Два электрика без средств подмащивания могут с пола до такой высоты безопасно лампы.
 
Цитата
написал:
Непонятно, откуда взялись 2,5 метра в ЭУ. Пальцем в небо ткнули нормотворцы, либо есть какие то практические обоснования?
Была проведена большая практическая и теоретическая работы, написано множество диссертаций и других научных трудов, работников заставляли падать с лестниц и стремянок с разных ступенек и т.д. :laugh4: А если серьезно, то , наверное, нужно спросить у разработчиков ПОТЭЭ. Можно такой же вопрос задать и по ПОТ на высоте, почему 1,8м? (раньше была другая цифра. :dontknow:
 
Цитата
написал:
Два электрика без средств подмащивания могут с пола до такой высоты безопасно лампы.
Это, типа, один на крачках, второй ему на спину :D ? Это ж, прости господи, "горбатая гора" какая то получается :scared:
Изменено: SlavaPartizan - 1 июня 2022 11:56
 
Цитата
написал:
Это, типа, один на крачках, второй ему на спину ?
Не совсем такая технология. Один присаживается, второй на плечи ему забирается, первый встаёт на ноги.
Цитата
написал:
Это ж, прости господи, "горбатая гора" какая то получается
Зато без нарушений имеющихся требований.
 
, pavelh, ну да бог с ними, лишь бы без нарушений. Серж подтвердил мои догадки, что 2,5 это пальцем в небо.
Это начальник электроцеха в перечне работ в порядке текущей эксплуатации прописал ограничение по высоте, без уточнения на какие помещения. Вот ДЭМы и взбунтовались, стали требовать распоряжений на замену лампочек, где потолки выше. А это не всегда возможно, на длинных выходных административно-технического персонала нет. Тот прибежал к нам-что делать??
В общем сел вчера перечень работ пересматривать и конкретизировать
 
Цитата
написал:
Один присаживается, второй на плечи ему забирается, первый встаёт на ноги.
Цитата
написал:
Зато без нарушений имеющихся требований.
Это пока они не упали и ничего себе не сломали. Сомневаюсь, что такая технология замены лампочек прописана где-то в ЛНА.