Доброго дня. Кто-то сталкивался с созданием электротехнической лаборатории? Вопрос возник у меня, потому что отвечаю за обучение персонала и слежу за имеющимися допусками.
Планируется ЭТЛ, работы с напряжением до 1000 В. Организация потребителя, осуществляет работы по направлениям: системы электроснабжения зданий, системы автоматизации, техобслуживание оборудования.
Сколько нормативку не пересматривала, представлены требования только по группам электробезопасности. Знаю, что есть требования к квалификации в Едином квалификационном справочнике, но они относятся к работникам электроэнергетической сферы.
1. Должен ли персонал ЭТЛ иметь специальное высшее или специальное среднее образование в области электроэнергетики, или это касается только руководителя ЭТЛ? (и в каких нормативных документах прописаны требования)
2. Обязательно ли всем сотрудникам ЭТЛ проходить повышение квалификации по специальной программе (Испытания электрооборудования) в учебном центре? Или, как с проверкой знаний на группу по электробезопасности, сотрудник может готовиться к проверке в форме самоподготовки и, пройдя ее в РТН, получить соответствующий допуск?
3. В п.39.1 ПОТЭУ говорится о необходимости стажировки 1 месяц у сотрудника со стажем по испытанию э/о не менее 1 года. Если в организации нет опытного сотрудника по испытанию, в каком порядке может быть проведена стажировка?
4. Есть ли требования к стажу работы будущего персонала ЭТЛ?
1. - нет, но желательно. 2. не путайте повышение квал-ции и обучение по спец программе (УЦ валит это в кучу, мол одно и тоже). Требование иметь документ об "умении" (свидетельство, удостоверение и т.п.) проводить испытания для потребительских ЭТЛ - обязательное требование РТН для проведения регистрации и выдачи свидетельства на право проведения испытаний у потребителей. Наличие гр по ЭБ - само собой и проверка ежегодная с отметкой наличия права проведения спец. работ 3. - стажировка для работника при работе на стационарных исп. установках, например по испытанию д/средств защиты, под контролем работника у которого имеется годовой стаж такой работы на этой установке. Если такого нет - то и не проводится (пункт 39.1 ПОТЭЭ полурабочий), стажировка назначается по решению РБТД - не назначил, ну и ладно.. 4. наличие группы 3 и выше определяет минимальный стаж работы в ЭУ, для общего стажа - требований нет.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, знатоки. Работодатель решил регистрировать передвижную ЭТЛ, Есть ли требования к наименованию должностей работников ЭТЛ? Начальник ЭТЛ - с ним все ясно, а вот работники ЭТЛ принципиально как называться будут? Руководитель настаивает на наименовании должности рядовых работников ЭТЛ - электромонтажник-наладчик. Я предлагаю техник ЭТЛ, либо инженер ЭТЛ (возможно и те другие будут по иерархии) В нормативной документации не смогла найти четких требований по наименованию. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался и регистрировал в РТН. Возникают ли у них вопросы и претензии на эту тему? Либо ссылки на НТД - буду благодарна.
Мария Рулёва написал: работники ЭТЛ принципиально как называться будут?
не принципиально...инженера по наладке и испытаниям; эл.монтеры по испытаниям и измерениям - все допустимо....Касаемо других претензий -думаю очень повезет если без денег зарегистрируетесь, по опыту этого года
Здравствуйте. У нас в электроизмерительной лаборатории - начальник ЭИЛ, инженера по наладке и испытаниям 1-3 категории, техники по наладке и испытаниям 1-3 категории, электромонтеры по наладке и испытаниям 5 разряда. При изменении должностей руководствовалились квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37). В Ростехнадзоре при перерегистрации в этом году, да и в прошлые года также, вопросов по наименованию должностей не было.
Мы в этом году перерегистрировали ЭТЛ (срок подошел) в РТН, у нас они зовутся электромонтерами 5-го разряда плюс элбезопасность 4гр плюс допуск к специальным работам - зарегистрировались без всяких вопросов.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, работники электролаборатории могут быть совместителями? В отмененном СДАЭ 04-2010, такое запрещалось. Но взамен его, ни чего нет. Чем в итоге руководствоваться?
написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, работники электролаборатории могут быть совместителями? В отмененном СДАЭ 04-2010, такое запрещалось. Но взамен его, ни чего нет. Чем в итоге руководствоваться?
6.4. Допускается совмещение одним сотрудником функций различных специалистов лаборатории.
.....Офигиваю от людей когда не разберутся и вопросы задают хотя ответы на них лежат на поверхности стоит только загуглить и документ мельком посмотреть..., а они не разобравши кричат: "Шеф все пропало! Гипс снимают клиент уезжает..."
Я про внешнее совместительство. Информация об отмене с другого сайта. И в "Порядке приема документов и регистрации ЭТЛ" с сайта РТН он тоже не указан, поэтому так и решила. Могу ошибаться....
2. не путайте повышение квал-ции и обучение по спец программе (УЦ валит это в кучу, мол одно и тоже). Требование иметь документ об "умении" (свидетельство, удостоверение и т.п.) проводить испытания для потребительских ЭТЛ - обязательное требование РТН для проведения регистрации и выдачи свидетельства на право проведения испытаний у потребителей. Наличие гр по ЭБ - само собой и проверка ежегодная с отметкой наличия права проведения спец. работ
Касаемо второго вопроса, можно чуть подробнее, нужно ли персоналу ЭТЛ проходить повышение квалификации по спецпрограмме (Испытания электрооборудования), или можно, как для электротехнического персонала?