Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Работа на высоте на ВЛ 10кв. по распоряжению.

Страницы: 1 2 След.
Работа на высоте на ВЛ 10кв. по распоряжению.
 
Суть такова. Начальник не хочет оформлять работы на ВЛ 10кв по наряду. Постоянно ссылается на производство неотложных работ. Которые возможно производить в электроустановках свыше 1000в по распоряжению. Возможно ли под неотложные работы относить работу на высоте на ВЛ 10кв.
 
Работаем постоянно с лаз.
 
Раздел VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению приказа 328н читали?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Читал. То есть на ВЛ по распоряжению могут проводится лишь работы определённые пунктами 7.14 и 7.15? И нельзя подвести под распоряжение работы на ВЛ являющиеся неотложными?
 
7.6. По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его надзором работниками, выполняющими техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования (далее - ремонтный персонал), в электроустановках напряжением выше 1000 В разрешается проводить работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного производственного фактора, который приведет к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств ТАИ, СДТУ, электро- и теплоснабжения потребителей (далее - неотложные работы) продолжительностью не более одного часа без учета времени на подготовку рабочего места.
 
Цитата
HASTA_la_VISTA написал:
То есть на ВЛ по распоряжению могут проводится лишь работы определённые пунктами 7.14 и 7.15?
Да, то же самое было в ПОТ Р М-016-2001
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Вот он постоянно ссылается на этот пункт. Якобы мы устраняем неисправности на ВЛ. Которые угрожают нормальной работе электрооборудования.
 
Цитата
HASTA_la_VISTA написал:
Возможно ли под неотложные работы относить работу на высоте на ВЛ 10кв.
Смотря в каком случае. Посмотрите п.7.6, 7.7. ПОТЭЭ, думаю, что всего-навсего
Цитата
HASTA_la_VISTA написал:
Начальник не хочет оформлять работы на ВЛ 10кв по наряду
Посмотрите, какие работы выполнялись и есть ли они в Плане работ. Если это плановые работы, то под определение "неотложных" они не попадают. Для очистки совести посмотрите "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям" или оперативный журнал, где указано время начала и время окончания работ. Если время работ более 1 часа, то должен быть наряд. Обратите внимание, что состав бригады должен быть не более 3-х человек. Их группы по ЭБ указаны в п.7.7. ПОТЭЭ.
 
Цитата
HASTA_la_VISTA написал:
Вот он постоянно ссылается на этот пункт. Якобы мы устраняем неисправности на ВЛ.
А что за столбы тогда такие карликовые?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Кстати, состав бригады, их группы по ЭБ и время выполнения работ можно посмотреть в технологических картах.
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Кстати, состав бригады, их группы по ЭБ и время выполнения работ можно посмотреть в технологических картах.
Ну не на все работы есть ТК.
 
HASTA_la_VISTA, ну и что там все-таки насчет карликовых столбов?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
HASTA_la_VISTA написал:
Ну не на все работы есть ТК.
Ну, так это недоработка, которую надо устранять.
 
Цитата
HASTA_la_VISTA
У вас исключен риск падения при работе на опорах и проводятся работы с применением средств подмащивания. А у вас есть перечень работ выполняемых на высоте (см. п.21-23 ПОТРВ)? У вас есть перечень авр-восстан. работ, инструкция по проведению авар. работ? Нет? Обычные работы в ЭУ, а не высоте. Тогда начальник прав, идите и работайте - час, потом 15 мин
перерыв и опять час по новому распоряжению. И ЭУ обесточены....Не хочет оформлять НД - его решение.. Криминала-то нет.
Изменено: гость гость - 15 августа 2019 10:22
 
Цитата
гость гость написал:
Тогда начальник прав, идите и работайте - час, потом 15 мин перерыв и опять час по новому распоряжению.
Не прокатит, т.к. за час должны закончить "...работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования,...". Если выдавать второе распоряжение на этот же вид работ, то значит, что по первому распоряжению неисправность не устранена и эти работы под "неотложные не попадают".
 
Цитата
гость гость написал:
Не хочет оформлять НД - его решение.. Криминала-то нет.
Есть требования ПОТЭЭ, а не "хотелка" начальника. В таком случае можно вообще ничего не оформлять, пока что-нибудь не случится.
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Есть требования ПОТЭЭ,
А Вы вопрос-то ТС посмотрите: он работы в ЭУ плавно переводит к работам на высоте. При выполнении ПОТЭЭ - начальник ничего не нарушает и это не его "хотелка", а "хотелка" задавшего вопрос - работать по НД на высоте
Изменено: гость гость - 15 августа 2019 10:21
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Не прокатит, т.к.
Да прокатит всё, если начальник просто разобъет на этапы (на части) выполнение работ. Не думаю , что они там бушкуются с объектами 1 категории. Да и как правило часа хватает устранить неисправность на опоре (если правильно секундомер включить, а не сопли жевать и ждать когда провод (изолятор и т. п.) или опору новую подвезут...)
 
Цитата
гость гость написал:
Да прокатит всё, если начальник просто разобъет на этапы (на части) выполнение работ.
Как Вы себе это представляете: 1 распоряжение: на 1/2 работы на устранение неисправности. Итог: неисправность полностью не устранена, оборудование в работу не включено; 2- распоряжение на оставшуюся 1/2 часть работы. Итог: неисправность устранена, оборудование включено в работу. Таким образом не выполнено требование полного устранения неисправности и включения в работу оборудования в течение 1 часа.
Цитата
Серж Ростовский написал:
за час должны закончить "...работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования,..."
 
Цитата
гость гость написал:
Да и как правило часа хватает устранить неисправность на опоре (если правильно секундомер включить, а не сопли жевать и ждать ... опору новую подвезут...)
Вот про опору и "неотложные работы" пример точно неудачный. :D
Страницы: 1 2 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)