Цитата |
---|
Юрий написал: Доброго дня всем. Как Вы считаете, электротехнический работник со второй группой допуска имеет право всунуть-вставить-воткнуть вилку в розетку? Спасибо __________ Юрий. |
Понятие термина «Пусковое устройство» есть, например, в ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования». Пунктом 10.6 под пусковым устройством понимается, цитата: - «Приводные элементы устройств, используемых для выполнения функции пуска или приведения в движение элементов машины устройства (например, контактные штыри, движки, тяги), следует изготавливать и устанавливать таким образом, чтобы уменьшить опасность несвоевременного срабатывания. Органы управления с грибовидными толкателями могут быть использованы для управления двумя руками (ИСО 13851).». Соответственно, пусковые устройства обеспечивают функции «Пуск» и «Стоп» согласно требований пунктов 9.2.5.2 и 9.2.7.3 этого же ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007.
Оперативный персонал технологических цехов не только уборку и т.п. работы производит, но и выполняет и переключения в электроустановках, воздействуя на коммутационные аппараты с помощью пусковых устройств. Вот теперь посмотрим и в пункт 60 «Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, который требует, чтобы, цитата: - «Перед каждым пусковым устройством (кроме устройств дистанционного управления) электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных, должны укладываться диэлектрические коврики, а в сырых помещениях - изолирующие подставки.».
А разве воздействуя на пусковые устройства оперативный персонал не производит оперативные переключения в электроустановках?
Вот и получается так, что и оперативный персонал фактически выполняет работы в электроустановках в качестве электротехнического персонала и на него должны распространяться, в том числе и требования раздела III. «Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок» «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и согласно требований пункта 3.2. этих Правил у этого персонала должны быть группа по электробезопасности не ниже III. Причем, такую работу можно производить и по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, в соответствие с пунктом 8.6. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и наличием соответствующей инструкции по охране труда применительно к каждому рабочему месту. Соответственно, согласно требований пункта 5.12. Организационно-распорядительным документом должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд, распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил, допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему), а также права единоличного осмотра, с присвоением группы III по электробезопасности согласно требований пункта 3.2. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Для примера рассмотрим и профессию токаря. Токарь выполняет работы на электрооборудовании, управляет этим электрооборудованием переключениями в электроустановках и все операции, соответственно, должны производиться только с диэлектрической подставки (как правило ранее в качестве таковой использовалась деревянная изолирующая подставка). Естественно, токарь должен знать правила и уметь пользоваться исправными средствами защиты от поражения электрическим током применительно к своему рабочему месту. То есть, квалификация токаря должна соответствовать минимальным требованиям, указанным в Приложении 1 к "Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок" для группы III по электробезопасности: -
1. Элементарные познания в общей электротехнике.
2. Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания.
3. Знание общих правил охраны труда, в том числе правил допуска к работе, правил пользования и испытаний средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемой работы.
4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках.
5. Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически ее оказывать.
Таким образом, "всунуть-вынуть" вилку в розетку не всегда безопасно со второй группой по ЭБ не только для работника, но и для работодателя, который всегда под угрозой применения к нему не только административной ответственности по КоАП РФ, но и бывает применяют и УК РФ.
Все изложенное выше в моем понимании, разумеется.