Здравствуйте. Есть помещение в подвале здания организации, где размещен вводной щит (шкаф) 380v. Еще помещение, где стоит ИБП 30 кВт. Какие таблички и знаки нужно разместить у входа или на дверях в эти помещения? Должна ли дверь в помещение с ИБП закрываться на замок если подвал всегда закрыт на замок?
Нумерация и названия должны быть в проекте. Обозначения, знаки, надписи должны полностью охарактеризовать эл. шкаф. Для неквалифицированного персонала должен быть ограничен доступ к опасным токоведущим частям путем запирания дверей помещений и шкафов Также наносится или крепится знак "Осторожно электрическое напряжение" на внешней поверхности двери электропомещения и шкафа. Для ЭТП, обслуживающих это оборудование на наружной части дверей должна быть информация, соответствующая однолинейной схеме электроснабжения: наименование помещения, шкафа и наименование устройства от которого осуществлено их питание. Например: ВРУ-1 от фид. 4 РУ-0,4 ТП-164, кратко, ЭТП разберется по принятым сокращенным обозначениям. На внутренней поверхности двери шкафа наносятся номера отходящих линий и их адреса.