Цитата |
---|
Ани Штатд написал: Может нам не надо ОЭХа тогда вовсе заводить всё же? |
Может и не надо, если: ПТЭЭП "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний".
Других случаев, когда ответственный за ЭХ, в соответствии с требованиями НПА не назначается - я не встречал