Выше мной давались общие рекомендации.
Что касается уровня напряжения, на 380 В и даже на 660 В эксплуатируется оборудование в шахтах, нефтебазах, топливных и газовых АЗС и т.д.
Пониженное напряжение в ямах используют на освещение в целях безопасности, если освещение выполнено незащищенными от механического воздействия светильниками, смонтированных на доступных высотах при возможном мехвоздействии на них инструментом.
Цитата |
---|
Владислав Кудряшов написал: Недавно загорелся шкаф одного из таких подъемников (вода попала с моста автобуса). |
Вам необходимо изучать и разобраться в элементарных требованиях в классах защиты электрооборудования оболочками от внешних воздействий, а также способах и требованиях к монтажу электрооборудования во взрыво-пожароопасных зонах, в местах приравненных к влажным помещениям.
В вашем случае, чтобы влага сверху не попала в шкаф необходимо:
1. Исполнение шкафа должно быть не хуже IP44.
2. Ввод и вывод кабелей из шкафа выполняются через сальниковые уплотнения.
3. Заглушить неиспользуемые отверстия теми же сальниковыми уплотнениями.
4. При не возможности выполнения этих условий, смонтировать шкаф вне зоны действия подъемника.