Специальные работы, Прошу помочь в разъяснении.
 
Цитата
Эдуард Юсупов написал:
А вот что в ходит в понятие прикосновение это руками в диэлектрических перчатках или это же прибором для замера напряжения?
Удаление постоянных ограждений, открыв доступ к опасным токоведущим частям-это работы без снятия напряжения. Соответственно, если щупы прибора и сам прибор не испытаны, то необходимо применять дополнительные меры безопасности. На самом деле, современные переносные приборы в основном изготовлены с двойной изоляцией: щупы, гибкие провода, поэтому эксплуатационные испытания не проводят, считается достаточным заводские испытания по ГОСТ Р МЭК 61010-2-031-99. С щупами в д/перчатках никто не трудится.
Цитата
Эдуард Юсупов написал:
Цитата
Серж Ростовский написал:
39.21 ПОТЭЭ
Работать можно это понятно а должен ли он иметь спец допуск к этим работам.
Работник допущенный к выполнению работ без снятия напряжения должен проходить проверку знаний, где в т.ч. в билетах должны содержаться соответствующие вопросы, также должна быть инструкция по производству работ без снятия напряжения, с отражением конкретных РМ, где какой прибор применяется и при обеспечении каких мер безопасности.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
инструкция по производству работ без снятия напряжения

А образец есть?
 
Цитата
Эдуард Юсупов написал:
А вот что в ходит в понятие прикосновение это руками в диэлектрических перчатках или это же прибором для замера напряжения?
А какая разница? Это есть работа на токоведущих частях под напряжение. И не надо фантазировать - будет или не будет считаться работой прикосновение (приближение) перчатками, гаечным ключом, указателям. На сегодня ПОТЭЭ однозначно требуют - тот кто касается (приближается) к частям ЭУ находящимися под U должен иметь запись в корке о разрешении на проведение спецработ (название работ - работы под напряжением, читайте всё тот же п.2.6). И обучать специально не надо, каждый год проверяются знания у таких работников. А то, что Вы путаете спецработы (испытания оборудования повышенным напряжением) со снятие показаний контрольно-измерительных приборов - то другой вопрос.
Изменено: гость гость - 30 мая 2018 15:35
 
Цитата
Veles написал:
Цитата
Шавдан Салатау написал:
инструкция по производству работ без снятия напряжения
А образец есть?
https://library.fsetan.ru/doc/tipovaya-instruktsiya-po-organizatsii-i-vyipolneniyu-rabot-pod-napryaz...
Необходимо типовик переработать под себя, конкретизировав РМ. В ТИ есть ошибки, например, "под напряжением".
 
Добрый день! Коллеги, помогите. Есть работники, которые обладают правом проведения специальных работ, а именно "испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром)." Проверка знаний в комиссии Ростехнадзора - как положено. Не могу понять - необходимо ли направлять данных работников на медосмотр по пункту 2 приложения 2 приказа 302н, а именно "Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках".
 
Виктория, естесственно нужно. Они же эти испытания в электроустановках проводят.
 
Цитата
Борисович написал:
Виктория, естесственно нужно. Они же эти испытания в электроустановках проводят.
Спасибо!!!
И обязательное психиатрическое освидетельствование соответственно тоже?
Как "Персонал, обслуживающий действующие электроустановки напряжением 127 В и выше, производящий на них оперативные переключения,
выполняющий на этих электроустановках наладочные, монтажные работы и высоковольтные испытания" ?
 
Цитата
Виктория написал:
И обязательное психиатрическое освидетельствование
Да.
 
Очень признательна за ваши ответы!!!! Спасибо!
 
Здравствуйте! Так всё таки проверка отсутствия напряжения относится к спец работам по пункту 2.5 или нет? Если да, то разве не назначается при таких работах ответсвенный руководитель, а следовательно и оформляется наряд? Тогда пункт 19.2 как будет работать?
 
Проверка отсутствия напряжения не является спецработой, т.к. работник проверяет отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях, а это не является работой под напряжением.
 
Как быть с пунктом 19.1 проверка исправности указателя напряжения путём приближения его к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением?
 
Отключенном токоведущая часть всегда может оказаться под напряжением ну или быть ошибочно отключена другая часть, если нет ПЗЗ конечно
 
Цитата
написал:
Как быть с пунктом 19.1
Это не работа под напряжением.
Цитата
написал:
токоведущая часть всегда может оказаться под напряжением ну или быть ошибочно отключена другая часть...
Для этого и выполняются технические мероприятия.
Цитата
написал:
если нет ПЗЗ конечно
ПЗ-после проверки отсутствия напряжения, поэтому, если ПЗ установлено, или включены ЗН, то эти токоведущие части не могут оказаться под напряжением.
 
Я это всё к чему, у нас на предприятии после выхода новых правил сотрудникам ЭТЛ пришлось оформлять работы под напряжением из-за того, что вторичные цепи тоже оказались в работах под напряжением. Потом в изме от 29.04 прописали, "за исключением работ в цепях вторичной коммутации" - с этим ладно, разобрались.
Теперь у нас на предприятии вопрос к оперативному и оперативно-ремонтному персоналу, который работает в порядке текущей эксплуатации в основном и допускает по нарядам, теперь идёт спор считается ли проверка отсутствия ну или наличия напряжения (например сети освещения высотой до 2,5 м) работами под напряжением, ведь тогда они спец работы, ведь тогда нужен наряд, получается обсурд (чтобы допустить по наряду, нужен наряд другой)
 
Для информации: "4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
применять изолированный или изолирующий инструмент, предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и пользоваться диэлектрическими перчатками.
При производстве работ под напряжением на ВЛ до 1000 В методом в контакте или методом в изоляции необходимо применять комплект средств индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, хлопчатобумажные перчатки, защитные кожаные перчатки.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением."
 
Да я это понимаю, Вы это понимаете и многие понимают, что на самом деле подразумевается под работами под напряжением (ну или подразумевалось когда-то в МПОТ) и что подготовка рабочего места как бы не относится к спец работам (ну если есть возможность создать видимый разрыв разъединителелями и т. п.). Только вот наверное нет чёткого прописанного словами всего этого и не объяснить некоторым людям, которые далеко от работ в электроустановках, но занимают некоторые должности.

А ещё вопрос, как теперь быть со следующего года с введением новых правил для потребителей, откуда черпать информацию по электроустановкам во взрывоопасных зонах?
По испытаниям вроде на РД будут ссылаться
по организации на охрану труда станции и сетей
а вот остальные пункты по типу взрывоопасных зон в каких документах можно найти?
 
Цитата
написал:
и не объяснить некоторым людям, которые далеко от работ в электроустановках, но занимают некоторые должности.
А зачем им это объяснять? Если хотят разобраться, то пусть Правила изучают, если нужна группа по ЭБ, то пусть обучатся и в РТНе сдают.
Цитата
написал:
откуда черпать информацию по электроустановкам во взрывоопасных зонах?
Здесь ничего подсказать не могу, у нас таких ЭУ нет.
 
Цитата
написал:
Так всё таки проверка отсутствия напряжения относится к спец работам по пункту 2.5 или нет?
"5.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;"
Вы оформляете проверку отсутствия напряжения НД, распоряжением, или может быть она входит в Перечень работ в порядке ТЭ? + надо еще выполнить определенные мероприятия для подготовки РМ к работам под напряжением (выдержку приводил выше). По-моему ответ очевиден.
 
Цитата
написал:
считается ли проверка отсутствия ну или наличия напряжения (например сети освещения высотой до 2,5 м) работами под напряжением,
А разве сеть освещения надо под напряжением ремонтировать?, почему нельзя отключить для безопасности персонала?
Зачем проверять наличие напряжения в осветительной сети, по лампочкам нельзя определить?