Цитата |
---|
Иван Иванов написал: У нас на складе под руководством начальника склада работают аккумуляторщики с 3 группой по эл-безопасности. У самого начальника склада нет никакой группы. |
Если аккумуляторщики занимаются сугубо работой зарядки АКБ, т.е. подключением-отключением к ЗУ АКБ, то достаточна 2 гр. как электротехнологическому персоналу, возможно с ними необходимо проводить контрольные противоаварийные тренировки, связанные с оперативными действиями при отказе приточно-вытяжной вентиляции для локализации распространения паров кислот. Не лишним будет подготовка их как ОРП из категории ЭТХП.
Что касается начальника склада, ему достаточна тоже 2 гр как АТП с правами ОРП из той же категории ЭТХП, раз он дает производственные задания своим подчиненным.
Цитата |
---|
Иван Иванов написал: Хотя энергетик у нас по приказу ответственный за электрохозяйство, но конкретно аккумуляторщики под руководством начальника склада. |
Этот уровень нач. склада, задействовать ОЭХ необходимости не вижу, напряжение менее 120 В пост. тока, насколько помню цеховой электротранспорт работает на 48 вольтах.
Другой вопрос обслуживание ЗУ, здесь епархия ОЭХ.