На главную
На главную

на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????

Страницы: 1
на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????
 
на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????
 
Как-то вопрос сформулирован некорректно. Исходите из предназначения этой ДЭС. Если она, например, является резервным источником питания, то какое распоряжение нужно на ее запуск при потере основного питания?
Теперь все ясно, кроме сути вопроса...
 
а нужен журнал при проведениях работ?
 
Речь идет о каком журнале и о каких работах?
Теперь все ясно, кроме сути вопроса...
 
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
 
Цитата
юра пупкин написал:
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
Она находится в резерве или ее только устанавливают? В любом случае должен быть журнал учата работы ДЭ
 
Цитата
А_Юрий написал:
Цитата
юра пупкин написал:
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
Она находится в резерве или ее только устанавливают? В любом случае должен быть журнал учата работы ДЭ
в резерве! а можно форму журнала?
 
Цитата
юра пупкин написал:
Цитата
А_Юрий написал:
Цитата
юра пупкин написал:
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
Она находится в резерве или ее только устанавливают? В любом случае должен быть журнал учата работы ДЭ
в резерве! а можно форму журнала?
Приложение № 10
к п. 3.6 Правил

Журнал учета работы дизельной электростанции

(Форма)

Дата
Количество отработанных часов
Всего отработано с нарастающим итогом
На основании какого распоряжения (графика) проводился запуск ДЭС
Замечания по работе ДЭС
Фамилия и инициалы ответственного за проведение работ
1
2
3
4
5
6

Примечание: Журнал хранится в убежище (ПРУ).

Подробнее: https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=79288&artId=359175
Изменено: Юрий Анатольевич - 27 Ноября 2017 14:10
 
Цитата
юра пупкин написал:
а можно форму журнала?
Согласно п.3.3.11.ПТЭЭП для фиксации проведенных работ с ТЭП (ДГУ, ДЭС, ДА и т.п.) изготовителем ТЭП предоставляется эксплуатационная документация. В предоставляемом пакете документов на ТЭП может быть и какой – либо журнал (ведомость) разработанный изготовителем. При отсутствии этого журнала (ведомости) Владелец ДЭС вправе, с целью выполнения указанного пункта ПТЭЭП, разработать свою техническую документацию: журналы, ведомости, акты и т.п. с порядками ведения, заполнения, оформления.
Например - см. журнал Юрия

Изменено: гость гость - 27 Ноября 2017 20:17
 
 
Цитата
юра пупкин написал:
на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????
Вначале необходимо разобраться с назначением и предстоящим режимом работы ДЭС, создание резерва тоже выполняется с определенной целью:
1. В постоянной готовности как ИП для Потребителя 1, 2 категории по надежности ЭС.
2. Запуск параллельно с сетью в условиях нехватки выделенной мощности.
3. Как аварийный ИП.
В этих ситуациях могут требоваться различные ОРД и привлечения оперативного персонала.