Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????

Страницы: 1
на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????
 
на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????
 
Как-то вопрос сформулирован некорректно. Исходите из предназначения этой ДЭС. Если она, например, является резервным источником питания, то какое распоряжение нужно на ее запуск при потере основного питания?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
а нужен журнал при проведениях работ?
 
Речь идет о каком журнале и о каких работах?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
 
Цитата
юра пупкин написал:
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
Она находится в резерве или ее только устанавливают? В любом случае должен быть журнал учата работы ДЭ
 
Цитата
А_Юрий написал:
Цитата
юра пупкин написал:
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
Она находится в резерве или ее только устанавливают? В любом случае должен быть журнал учата работы ДЭ
в резерве! а можно форму журнала?
 
Цитата
юра пупкин написал:
Цитата
А_Юрий написал:
Цитата
юра пупкин написал:
по дизельной электростанции, при запуске допустим или монтаж.
Она находится в резерве или ее только устанавливают? В любом случае должен быть журнал учата работы ДЭ
в резерве! а можно форму журнала?
Приложение № 10
к п. 3.6 Правил

Журнал учета работы дизельной электростанции

(Форма)

Дата
Количество отработанных часов
Всего отработано с нарастающим итогом
На основании какого распоряжения (графика) проводился запуск ДЭС
Замечания по работе ДЭС
Фамилия и инициалы ответственного за проведение работ
1
2
3
4
5
6

Примечание: Журнал хранится в убежище (ПРУ).

Подробнее: https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=79288&artId=359175
Изменено: Юрий Анатольевич - 27 ноября 2017 14:10
 
Цитата
юра пупкин написал:
а можно форму журнала?
Согласно п.3.3.11.ПТЭЭП для фиксации проведенных работ с ТЭП (ДГУ, ДЭС, ДА и т.п.) изготовителем ТЭП предоставляется эксплуатационная документация. В предоставляемом пакете документов на ТЭП может быть и какой – либо журнал (ведомость) разработанный изготовителем. При отсутствии этого журнала (ведомости) Владелец ДЭС вправе, с целью выполнения указанного пункта ПТЭЭП, разработать свою техническую документацию: журналы, ведомости, акты и т.п. с порядками ведения, заполнения, оформления.
Например - см. журнал Юрия

Изменено: гость гость - 27 ноября 2017 20:17
 
Цитата
юра пупкин написал:
на основании какого распоряжения (графика) проводится запуск ДЭС????
Вначале необходимо разобраться с назначением и предстоящим режимом работы ДЭС, создание резерва тоже выполняется с определенной целью:
1. В постоянной готовности как ИП для Потребителя 1, 2 категории по надежности ЭС.
2. Запуск параллельно с сетью в условиях нехватки выделенной мощности.
3. Как аварийный ИП.
В этих ситуациях могут требоваться различные ОРД и привлечения оперативного персонала.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)