Доброе утро. Заказчик требует провести работы в подземном тоннеле по замене трубопроводов. При этом там стоит по колено воды, которую нет возможности откачать. Вопрос, есть ли где запрет на производство работ в таких условиях???
8 сентября 2021 15:49
|
|||
|
|
8 сентября 2021 16:36
|
|||
|
|
8 сентября 2021 17:07
Андрей, трубопровод под водой?
|
|
|
|
9 сентября 2021 6:48
Изменено: |
|||
|
|
9 сентября 2021 15:18
Если совсем конкретика: нужны пункты правил по ОТ, согласно которым можно отказаться от выполнения работ на законных основаниях. Пока конкретика только в ПТЭЭП раздел 3.1. Да и там нет запрета работать в воде. Подмости делать не вариант, иначе низ трубы не проварить. Целиковую трубу не пропихнуть, только 6 метровые куски проходят |
|||
|
|
9 сентября 2021 16:50
|
|||
|
|
9 сентября 2021 17:23
|
|||
|
|
9 сентября 2021 17:29
|
|||
|
|
9 сентября 2021 17:53
Андрей, не хотите делать-расторгните договор, в чем проблема? В следующий раз умнее будете
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |