Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Требования к аккумуляторной

Страницы: 1
Требования к аккумуляторной
 
Прошу помочь разобраться с требованиями к аккумуляторной комнате. У нас есть аккумуляторная, в которой заряжаются кислотные аккумуляторы, есть зарядная, в которой находятся сами зарядки и есть дистиляторная. В аккумуляторной комнате АКБ вынимаются из погрузчиков с помощью кран-балки и ставятся на зарядку.
1) На чем должны стоять АКБ? Нашла требования только про стеллажи, но на некоторых заводах они стоят то на деревянных поддонах, то на резиновых ковриках.
2) Есть ли требование к размещению АКБ? Например, размещать так, чтоб вокруг можно было подойти. Либо чтоб количество АКБ соответствовало площади помещения?
3) Есть ли требование на какой высоте должна висеть кран-балка в помещении? Возможно, это связано как-то с категорией пожароопасности помещения.

Перечитала ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТы, ФЗ-123. Есть ли еще нормативка по аккумуляторным установкам?
 
Цитата
katrin_koss написал:
Есть ли еще нормативка по аккумуляторным установкам?
Правила по охране труда на автомобильном транспорте, Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
 
Цитата
katrin_koss написал:
) На чем должны стоять АКБ? Нашла требования только про стеллажи, но на некоторых заводах они стоят то на деревянных поддонах, то на резиновых ковриках.
Это не знаю.
Цитата
katrin_koss написал:
2) Есть ли требование к размещению АКБ? Например, размещать так, чтоб вокруг можно было подойти. Либо чтоб количество АКБ соответствовало площади помещения?
Это в любых Правилах есть, мол размещать так, чтобы обеспечить свободные проходы.
Цитата
katrin_koss написал:
3) Есть ли требование на какой высоте должна висеть кран-балка в помещении? Возможно, это связано как-то с категорией пожароопасности помещения.
С категорией будет связано взрывобезопасное исполнение этой кран-балки, а вот высота установки должна быть достаточна для того, чтобы АКБ при перемещении кран-балкой поднимать выше на 0,5м встречающихся на пути предметов.
 
pavelh, а знайте что-нибудь о требованиях наличия автоматических ворот в аккумуляторной?
 
Цитата
katrin_koss написал:
pavelh , а знайте что-нибудь о требованиях наличия автоматических ворот в аккумуляторной?
Нет, но Вы можете посмотреть требования к помещениям категории А по пожарной опасности, наверняка аккумуляторная к этой категории относится. Там много всего автоматического должно быть, в т.ч. ворота.
 
Цитата
katrin_koss написал:
Прошу помочь разобраться с требованиями к аккумуляторной комнате.
Проект поднимите, там все указано, что и как.
 
Цитата
katrin_koss написал:
1) На чем должны стоять АКБ? Нашла требования только про стеллажи, но на некоторых заводах они стоят то на деревянных поддонах, то на резиновых ковриках. 2) Есть ли требование к размещению АКБ? Например, размещать так, чтоб вокруг можно было подойти. Либо чтоб количество АКБ соответствовало площади помещения?3) Есть ли требование на какой высоте должна висеть кран-балка в помещении? Возможно, это связано как-то с категорией пожароопасности помещения.
1. На ровной поверхности если дерево то сверху коврик, если железо или пластик то коврик не требуется.
2. проход для перемещения АКБ. по помещению определяется одновременное заряд АКБ в ряд с учетом зарядных устройств
3. категория пожароопасности - А.

самое простое в инете наберите передвижные вагон-дома для аккумуляторной. и посмотрите паспорт и инструкцию по эксплуатации.
Дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпения перенести то, что мы изменить не в силах, и мудрости, дабы суметь отличить первое от второго
 
Для помещений/участков зарядки тяговых и стартерных аккумуляторов категория А явный перебор. Назовите вместо аккумуляторной участком обслуживания тяговых и стартерных аккумуляторов и всё встанет на свои места
 
Цитата
Павел89 написал:
категория А явный перебор
должна определятся рассчетом а не мнением, а то придет МЧС и выпишет легкосбрасываемые конструкции вместо стен сделать
 
Меняйте кислотные на литиевые АКБ , и голова перестанет болеть.
 
Цитата
Овод Оводов написал:
кислотные на литиевые АКБ
Не всем подходит, литиевые не подходят где погрузка постоянная, если мелкий товарный склад где раз в день загрузили выдали еще подойдет, если целый день и большие объемы не получится.
 
Цитата
написал:
Меняйте кислотные на литиевые АКБ , и голова перестанет болеть.
нигде не могу найти требования к помещениям для литиевых АКБ, подскажите, пожалуйста, где можно прочитать?
 
Цитата
написал:
Не всем подходит, литиевые не подходят где погрузка постоянная, если мелкий товарный склад где раз в день загрузили выдали еще подойдет, если целый день и большие объемы не получится.
Алег, почему?
Мы хотим перейти на литиевые АКБ, руководство считает, что они экономичнее и удобнее в эксплуатации...Где почитать о литиевых?
 
Цитата
написал:
Мы хотим перейти на литиевые АКБ, руководство считает, что они экономичнее и удобнее в эксплуатации...Где почитать о литиевых?
Наше законодательство не делит АКБ на литиевые/не литиевые. Требования одни для любых АКБ.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)