Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Работники выполняют обслуживание оборудования расположенного на высоте более 5м.

Страницы: 1 2 3 След.
Работники выполняют обслуживание оборудования расположенного на высоте более 5м.
 
Добрый день коллеги.
Ситуация следующая: работники выполняют обслуживание оборудования расположенного на высоте более 5м. При этом поднимаются к оборудованию по стационарным лестницам. Часть оборудования приходится обслуживать стоя непосредственно на данных стационарных лестницах, часть обслуживается с металлических ферм (как фермы над ж/д путями).
Вопрос следующий:
1. Можно ли данные работы выполнять по технологическим картам, поскольку места расположения однотипные на разных объектах?
2. Правила обязывают при риске падения использовать строп с амортизатором, в продаже стопы все 2м + амортизатор 1,5м + рост человека (в худшем раскладе) получается, что в моем случае при выполнении работ стоя на лестнице на высоте 5м строп с амортизатором работника не спасет. Что тогда делать? без амортизатора применять строп не имеем права, а с амортизатором на таких высотах до 6м - он бесполезен.
 
Цитата
Дмитрий написал:
Добрый день коллеги.Ситуация следующая: работники выполняют обслуживание оборудования расположенного на высоте более 5м. При этом поднимаются к оборудованию по стационарным лестницам. Часть оборудования приходится обслуживать стоя непосредственно на данных стационарных лестницах, часть обслуживается с металлических ферм (как фермы над ж/д путями).
Хотелось бы видеть это в натуре на фото, чтобы посоветоваться... :D
Трудно быть Вангой, не будучи ею... :D
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Дмитрий написал:
1. Можно ли данные работы выполнять по технологическим картам, поскольку места расположения однотипные на разных объектах?

А что мешает?

Цитата
Дмитрий написал:
2. Правила обязывают при риске падения использовать строп с амортизатором,

Ссылку укажите пожалуйста на пункт правил. Разберемся.
 

104. Страховочные системы, согласно графической схемы 3 систем обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренных приложением N 12 к Правилам, обязательно используются в случае выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения ниже точки опоры работника, потерявшего контакт с опорной поверхностью, при этом их использование сводит к минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения.

В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания.

В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, вытяжных предохранительных устройств или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях.

 
Цитата
Alex GES написал:
Цитата
Дмитрий написал:
2. Правила обязывают при риске падения использовать строп с амортизатором,
Ссылку укажите пожалуйста на пункт правил. Разберемся.
Александр! Тут Вы меня убили. Это надо знать, а не разбираться.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Технологическая карта (ТК) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности. ( МДС 12-29.2006 )

ППР на высоте - документ регламентирующий организацию безопасных работ и ориентирован на предупреждение несчастных случаев при работе на высоте. ППР на высоте разрабатывается в соответствии с приложением N 6 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
ППР на высоте при выполнении на однотипных объектах достаточно утвердить один или нужно на каждый новый утверждать?
 
Цитата
Олег Просто написал:
Хотелось бы видеть это в натуре на фото, чтобы посоветоваться...
??????
Не видя что за оборудование и как расположено, можно лишь предполагать или чисто цитировать ПОТ!
Цитата
Дмитрий написал:
1. Можно ли данные работы выполнять по технологическим картам, поскольку места расположения однотипные на разных объектах?
Техкарта по ПОТ оформляется только на стационарные р.м., при этом "стационарность" - это работа на одной высоте. Т.о., если работник обслуживает однотипное оборудование не перемещаясь при этом по высоте, то вероятно по ТК работать можно
Цитата
Дмитрий написал:
2. в моем случае при выполнении работ стоя на лестнице на высоте 5м строп с амортизатором работника не спасет. Что тогда делать? без амортизатора применять строп не имеем права, а с амортизатором на таких высотах до 6м - он бесполезен.
Или применяйте регулируемый строп.
Или оборудуйте АТ таким образом, чтобы общая длина страховочной системы со стропом была достаточной для обеспечения безопасности (подымайте выше)
Или оборудуйте площадку с защитным ограждением вокруг обслуживаемого оборудования с выходом с подъемной стационарной лестницы.
Или используйте в этих случаях подъёмник.
Или......
Изменено: Просто Олег - 4 декабря 2017 9:39
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Олег Просто написал:
Трудно быть Вангой, не будучи ею... :D
Тогда будь Ваенгой... Это легче! :D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Олег Просто написал:
Или применяйте регулируемый строп.Или оборудуйте АТ таким образом, чтобы общая длина страховочной системы со стропом была достаточной для обеспечения безопасности (подымайте выше)Или оборудуйте площадку с защитным ограждением вокруг обслуживаемого оборудования с выходом с подъемной стационарной лестницы.Или используйте в этих случаях подъёмник.Или......
Я это прекрасно понимаю, проблема в том что в продаже все стропы длиной 2 метра без учета длины сработавшего амортизатора. Отсюда и проблема, что со стропами такой длины не укладываюсь в свою высоту производства работ. Может кто-нибудь встречал в продаже стропы метровые? Это бы спасло "гиганта мысли, отца русской демократии"))))))
 
Цитата
Дмитрий написал:
Может кто-нибудь встречал в продаже стропы метровые? Это бы спасло "гиганта мысли, отца русской демократии"))))))
есть такие :) - вытягиваются и блокируются при рывке. длина амортизатора - чуть больше 2 м.
подробности в личку бросила
Изменено: А. Екатеринна - 11 декабря 2017 17:03
 
Цитата
Дмитрий написал:
Я это прекрасно понимаю, проблема в том что в продаже все стропы длиной 2 метра без учета длины сработавшего амортизатора.
Цитата
Олег Просто написал:
применяйте регулируемый строп.
Регулируемый по длине....
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Товарищи, заговорили о фото, прикрепляю, совсем похоже, только высота менее 5 метров, а ограждение более 1.1 метра, что в данном случае учить на 1 группу, разрабатывать ТК, и назначать ответственного с 3 группой? В данном случае указана площадка для обслуживания технологического оборудования.
 
если нет высоты - зачем учить?
Все будет хорошо!
 
Павел, дело в том, что задав вопрос, а по чему нет высоты, а зачем тогда задаешь вопрос если знаешь что она есть и что нужно учить. Дело в том что возникли сомнения в п.3. правил 155н говорится что если ограждение более 1.1., а в пункте 3.1. противоречие и указываются категории работ на высоте, где написано что и при высоте ограждения более 1.1.
 
Т.е., если высота ограждения более 1.1 то это не работа на высоте, указано в п.3, а в п.3.1 указано иначе и есть письмо от мин труда, только там все мутно
 
3. К работам на высоте относятся работы, при которых:

3.1. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на:
Все будет хорошо!
 
Павел,И относятся ли в моем случае к работам на высоте обслуживание технологического оборудования на высоте менее 5 метров и с ограждение более 1,1 (рисунок указан выше)?
 
Цитата
Артем Курбатов написал:
И относятся ли в моем случае к работам на высоте обслуживание технологического оборудования на высоте менее 5 метров и с ограждение более 1,1 (рисунок указан выше)?
Относятся
 
Цитата
Артем Курбатов написал:

Павел,И относятся ли в моем случае к работам на высоте обслуживание технологического оборудования на высоте менее 5 метров и с ограждение более 1,1 (рисунок указан выше)?ч

3.1. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на:

а) работы на высоте с применением средств подмащивания

б) работы без применения средств подмащивания

Артем Викторович согласно Вашего фото



данные работы являются - работы с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
Да, я шут, я циркач, так что же?
Страницы: 1 2 3 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |