Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

В офисе меряем свет?

Страницы: 1
В офисе меряем свет?, Протоколы замеров освещения для работников офиса
 
Уважаемые коллеги, при проведении СОУТ компания, которая ее проводила в 2020 году, не делала протоколы измерения освещения для сотрудников офиса, а сразу выдала карты СУОТ. Это допустимо, или надо было потребовать? Объяснения какие-то были, я их не поняла. Декларацию у нас приняли. Сейчас опять будем организовывать СУОТ для новых рабочих мест. Должны быть протоколы измерения освещения приложены к картам?
 
, в редакции Приказ Минтруда РФ от 20.01.2015 N 24:

"Освещенность - Идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только при выполнении прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, или при осуществлении подземных работ, в том числе работ по эксплуатации метрополитена."
 
Т.е. если выполняются работы не те, что указаны, то класс будет 2 по умолчанию, т.е. без замеров?
 

Согласно законодательству, замеры параметров микроклимата в рамках СУОТ для офисных работников, в отличие от производств не требуются. Но их обязательно спросят в том случае, если от кого-то поступит жалоба. В ходе СОУТ микроклимат замеряется только на производствах, где имеется оборудование или технологии, которые являются источниками локального тепловыделения или охлаждения и могут негативно повлиять на состояние людей. Но работодатели всё равно обязаны исполнять СанПиНы. Если что-то случится и нагрянет проверка, то их ждёт штраф. Для уверенности в том, что всё в норме, можно измерять параметры микроклимата в офисе в рамках производственного контроля.

Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
написал:
Т.е. если выполняются работы не те, что указаны, то класс будет 2 по умолчанию, т.е. без замеров?
данные факторы не идентифицированы и измерения по ним проводить не нужно в рамках СОУТ
 
Мы их измеряем по программе ПК, но не во всех помещениях. В нашем случае, это в помещениях, где находятся дети. А СОУТ проводится для сотрудников. Мне, конечно, лучше, если при СОУТ все пройдет быстро и без замеров. Но я хотела подстраховаться и уточнить.
 
Цитата
написал:
Но я хотела подстраховаться и уточнить.
Никакие замеры в офисах не делают. Замеры Вам нарисуют какие надо - т.е. фуфловые, т.к в в "офисах" всегда освещенность на допуровне и выше. Успокойтесь, пль.. и работайте дальше, деньги вашей конторой спалины не зря, ГИТ не придерется и на гипотетический н/с освещенность не влияет....
 
Обосновано ли проводить замеры света в офисе, если поступают жалобы работников?
Получить реальные цифры и на этом основании проводить мероприятия (как пример, закупка настольных ламп, если общее освещение усилить нет возможности).
Поделитесь своим мнением:)
 
Цитата
написал:
Обосновано ли проводить замеры света в офисе, если поступают жалобы работников?
Наверное обоснованно, т.к. в 426-ФЗ: "3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов должны учитываться:4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;"

 
При СОУТ не замеряют (за исключение случаев, указанных в методике). А вот производственный контроль за соблюдением СанПинов, в том числе и освещенности, с вас никто не снимал. В чем проблема, возьмите люксметром и померяйте, сразу все ясно будет.
 
Цитата
написал:
При СОУТ не замеряют
Кстати - да, т.к. в Классификаторе вредных и опасных производственных факторов (пр.33н) данный фактор отсутствует и идентификации как ВРПФ не подлежит.
 
по жалобам меряют и дают ответ... нормы имеются...
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
Должны быть протоколы измерения освещения приложены к картам?
Да. Периодичность замеров устанавливаете в производственном контроле 1 раз в 5 лет между СОУТ и все. Роспотребнадзор все устраивает
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)