Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение по следующему вопросу.
Здание детского дома Ф 1.1. 2 этажа. При проверке инспектор не смог
ничего найти и вцепился в подвал, мол нужно сделать окна 0,9 на 1,2.
Подвал площадью 32.7 м.кв. высота потолка в одной части подвала (25
м.кв.) 220 мм. и в другой части подвала (7.7 м.кв.) высотой 190 мм.,
между сотсеками перегородка с окном и входным проемом. Подвал полностью
под землей глуб. 220мм., в стенах подвала сделать не выходит так как
здание над подвалом больше него, не рубить же окно в полу первого этажа.
Выход из подвала только на улицу с задней части здания. Так вот
инспектор говорит раз такое дело делайте окно в стене на спуске к двери в
подвал, прямо возле нее влезет только одно окно. Но почитав СНиП
2.08.02-89* п. 1.12 понял, что нужно как минимум два окна. СНиП
41-01-2003 раздел 8 п. 8.2 говорит как я понял, что нам не нужна система
вентиляции и т.д. В подвале рабочих мест нет, располагаются
коммуникации (водопровод, канализация, отопление и разумеется счетчики
на воду и отопление.) инспектор сказал раз снимают показания так значит
здесь находятся люди. Расчет пожарного риска сделать не можем так как в
методике не возможно произвести расчет на здание Ф 1.1. Может СТУ
сделать? Здание 1980 года (бывший детский сад, в одно время после
детского сада там раполагался ППС МВД и потом отжали под детский дом).
Проектной документации нет, только техпаспорт. Наперед спасибо за ответ.
Здание детского дома Ф 1.1. 2 этажа. При проверке инспектор не смог
ничего найти и вцепился в подвал, мол нужно сделать окна 0,9 на 1,2.
Подвал площадью 32.7 м.кв. высота потолка в одной части подвала (25
м.кв.) 220 мм. и в другой части подвала (7.7 м.кв.) высотой 190 мм.,
между сотсеками перегородка с окном и входным проемом. Подвал полностью
под землей глуб. 220мм., в стенах подвала сделать не выходит так как
здание над подвалом больше него, не рубить же окно в полу первого этажа.
Выход из подвала только на улицу с задней части здания. Так вот
инспектор говорит раз такое дело делайте окно в стене на спуске к двери в
подвал, прямо возле нее влезет только одно окно. Но почитав СНиП
2.08.02-89* п. 1.12 понял, что нужно как минимум два окна. СНиП
41-01-2003 раздел 8 п. 8.2 говорит как я понял, что нам не нужна система
вентиляции и т.д. В подвале рабочих мест нет, располагаются
коммуникации (водопровод, канализация, отопление и разумеется счетчики
на воду и отопление.) инспектор сказал раз снимают показания так значит
здесь находятся люди. Расчет пожарного риска сделать не можем так как в
методике не возможно произвести расчет на здание Ф 1.1. Может СТУ
сделать? Здание 1980 года (бывший детский сад, в одно время после
детского сада там раполагался ППС МВД и потом отжали под детский дом).
Проектной документации нет, только техпаспорт. Наперед спасибо за ответ.