Добрый день, коллеги! Подскажите, может кто сталкивался или знает, какие требования должны быть для выделения помещения под архив? (где будут хранится документы по срокам).
1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ(ред. от 10.07.2012)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях
15. В помещениях книгохранилищ и архивов, а также в помещениях, в которых содержатся служебные каталоги и описи, отделку стен и потолков следует предусматривать из материалов класса КМ0 и (или) КМ1.
2. Таблица 28 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации
3. СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СП 5.13130.2009 Таблица А.3 4.ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СНиП 31-05-2003 5.Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" 6. http://www.profiz.ru/sr/2_2010/obespech_archivov И это далеко не всё.
Уважаемые коллеги, помогите разобраться. По неволе занялась пожарной безопасностью. Есть помещения, используемые в качестве архива, т.е. класс возможного пожара в данных помещениях А. п. 472 ППР обязывает нас обеспечить помещения архивов углекислотными (хладоновыми) огнетушителями, учитывая специфику взаимодействия ОТВ с защищаемым материалом. Итак, внимание вопрос: как выполнить данный пункт правил, если углекислотные и хладоновые огнетушители (по крайней мере те, которые есть в продаже) предназначены для тушения пожаров класса В, С, Е?
Согласен с Вами полностью, но если прочитать ТТХ хладонового огнетушителя: "Огнетушители хладоновые переносные особенно эффективны для тушения пожара в вычислительных центрах, компьютерных залах, щитах управления, помещениях АСУ ТП с электронной аппаратурой и электротехническим оборудованием, музеях, архивах, на транспортных средствах (железнодорожном, морском, городском транспорте), телекоммуникационных центрах, диспетчерских пунктах, в цехах по производству электроники, лабораториях и т.п." скорей всего на основании ТТХ и рекомендовали обеспечивать архивы данным видом огнетушителей. В самом п. 472 говорится "...учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с материалами...". Вы попробуйте после применения ОП очистить ваш архив от порошка!!! ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ, поверьте моему опыту. Я за ХЛАДОН, но против ОУ. А если ГПНщик будет указывать на то, что класс пожара в архивах А1, можете смело ссылаться на п.472 ППР, Вы действуете согласно "БУКВЫ ЗАКОНА". Просто интересно на какой пункт сошлется ГПНщик, если скажет, что обеспечение архива хладоновым огнетушителем - нарушение?