Техническое обслуживание огнетушителей, Кто осуществляет
 
подскажите, что делать в случаях, когда огнетушители покупали уже давно, и никаких паспортов и сертификатов на них не найти...
 
Цитата
Наталья Б написал:
подскажите, что делать в случаях, когда огнетушители покупали уже давно, и никаких паспортов и сертификатов на них не найти...
Исправлять ситуацию. Ключевым здесь будет фактическое состояние огнетушителей.
 
Цитата
Наталья Б написал:
никаких паспортов и сертификатов
Ну сертификат не нужен. А паспорт можно скачать из инета.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Сегодня смотрел ППР на предмет содержания огнетушителей в исправном состоянии.
Нашёл только это:
- "обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя";
- "должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано."
Почему-то полагал, что должна быть фраза по смыслу соответствующая "содержать в исправном состоянии"... пропустил или если огнетушитель например со сломанным раструбом или без него будет - не нарушение?
 
Цитата
pavelh написал:
обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования
Освидетельствование - это и есть проверка содержания огнетушителя в исправном состоянии.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
pavelh написал:
если огнетушитель например со сломанным раструбом или без него будет - не нарушение?
СП 9....
4.3.9 Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.

4.3.11 В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:
......
- состояние поверхности и узлов крепления шланга;
........
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Освидетельствование - это и есть проверка содержания огнетушителя в исправном состоянии.
Это да, но если срок выдержан, запись есть что проверяли и всё исправно, а по факту сейчас неисправность имеется - не нарушение выходит.... не логично как-то.
СП в счёт не берём.
 
Цитата
pavelh написал:
а по факту сейчас неисправность имеется - не нарушение выходит
Предписание выдается по факту проверки. Инспектор не может выписать бумагу, если у вас на момент проверки огнетушители исправны и имеются записи в журнале о прошедших проверках. Выявляется при проверке один фактически не исправный огнетушитель - это нарушение, получаете предписание об устранении.

Цитата
pavelh написал:
СП в счёт не берём
Если его не брать в расчет, то из ППР и других ФЗ не узнаем, как содержать огнетушитель в исправности. Даже в паспорте производителя все основные моменты не поместятся. Поэтому - только СП подскажет, научит, покажет и даст попробовать.... :laughroll:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Выявляется при проверке один фактически не исправный огнетушитель - это нарушение, получаете предписание об устранении.
И на какой пункт сошлётся? СП, который для добровольного применения, если производитель в паспорте про него не напишет...
 
Цитата
pavelh написал:
И на какой пункт сошлётся?
ФЗ-123 ст. 105 п.2 или 3 в зависимости от вида неисправности. Плюс п. 60 ППР в котором указан:

Цитата
pavelh написал:
"обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя";
Будьте уверены, что в паспорте огнетушителя, в разделе комплектация будет указан раструб или шланг, дефект которых - прямое нарушение п. 60

Цитата
pavelh написал:
СП, который для добровольного применения
Выполнение требований СП является выполнением требований ФЗ-123. Если Вы их решили не выполнять добровольно, то должны декларацию по ПБ подкрепить расчетом пожарного риска, либо пройти независимую оценку риска. Все просто.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
ФЗ-123 ст. 105 п.2 или 3 в зависимости от вида неисправности.
Ну вы куда-то свернули,
Цитата
Инспектор Бывший написал:
ФЗ-123 ст. 105 п.2 или 3 в зависимости от вида неисправности.
не про неисправности, а про требования к изготовлению.
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Выполнение требований СП является выполнением требований ФЗ-123.
Конкретно про огнетушители - думаю что не является. Хотя может Вы и правы, посмотрим предписания на эту тему.
 
Цитата
pavelh написал:
не про неисправности, а про требования к изготовлению.
Отнюдь! Это и есть самое распространенное заблуждение тех, кто знает ПБ поверхностно.

Читаем сам закон:

2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

Цитата
pavelh написал:
Конкретно про огнетушители - думаю что не является.
Все СП добровольного применения. За редким исключением некоторых пунктов в них. И огнетушители не являются исключением. Либо выполняем добровольно СП. Либо тратим деньги на расчет пожарных рисков. Что выгоднее - решайте сами.

СП - это сборник подсказок и рекомендаций к ФЗ-123 и ППР 1479. Можете им следовать, а можете и свои нормы разработать и обосновать их пожарными рисками.
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Все просто.

Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Выявляется при проверке один фактически не исправный огнетушитель - это нарушение, получаете предписание об устранении.
А если перед проверкой инспектором (за 10 мин. до его начала). ОПБ сам делает запись о проверке и обнаружении неисправности огнетушителя - предписание не будет выписано? Ведь всё по регламенту идёт. или надо ещё какой нибудь документ показать. что завтра (послезавтра) на перезарядку его отправляют? Или какое то действие произвести надо,. типа снят с установленной точки и определён в место резерва, а резервный вывешен на время его отсутствия?
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
снят с установленной точки и определён в место резерва, а резервный вывешен на время его отсутствия?
Именно так. Все остальное - факт эксплуатации неисправного огнетушителя.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Знаю, что в гос. учреждениях необходимо отчитываться за каждую копейку поэтому техническое обслуживание выйдет дороже, чем покупка нового. Мы постоянно советуем всем, что купить новый дешевле чем заправить, цена отличается раза в 2 точно, знаю потому что работаю в этой сфере уже более 15 лет. По крайне мере если сравнивать с самым популярным магазином у нас в регионе, цены значительно разняться с той же перезаправкой.
 
Цитата
Людмила Яковлева написал:
купить новый дешевле чем заправить, цена отличается раза в 2 точно
Ну не знаю... в 2 раза? По своему опыту знаю, что перезарядить один раз огнетушитель выходит пока еще дешевле, чем купить новый, а вот вторая перезарядка обойдется дороже, чем купить новый. Поэтому, стараюсь содержать каждый огнетушитель в боевом расчете 10 лет, после чего заменяю на новый.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
У нас стоимость нового ОУ-3 1200 руб. А перезарядка -260 руб. Порошковый огнетушитель начинается от 500 руб. а перезарядка около 250 руб. Интересный у вас регион, однако)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Людмила Яковлева написал:
купить новый дешевле чем заправить, цена отличается раза в 2 точно
Ну не знаю... в 2 раза? По своему опыту знаю, что перезарядить один раз огнетушитель выходит пока еще дешевле, чем купить новый, а вот вторая перезарядка обойдется дороже, чем купить новый. Поэтому, стараюсь содержать каждый огнетушитель в боевом расчете 10 лет, после чего заменяю на новый.
Ну вот сами же говорите, что первый раз перезарядить дешевле, а потом легче купить новый) А вторая уже дороже.
 
А у нас и первый и второй и последующие разы - одинаковые цены на перезарядку. Однако и регион у вас)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Геннадий Кузянин, ну я больше скажу, что допустим МИГ огнетушители (Беларусь) перезаправляю самостоятельно, бесплатно баллоны, по гарантии через 4 года, но вопрос стоит в том что самим необходимо отправить туда и естественно оплатить и обратно. И цена уже будет дороже чем купить новый) и тут не от региона совсем зависит, а от предпринимателей)