Цитата
Ашатан просто написал:
плотность лака пэ 9180
Запросите паспорт безопасности у производителя, там должна быть плотность
 

Помещение стояночного бокса не категорируются, согласно НПБ 110-03 табл.3 верно это ?
Изменено: инженер леса - 30 августа 2021 17:21
 
Категорируются производственные и складские помещения. А при чём тут
Цитата
Ашатан просто написал:
НПБ 110-03
?
 
спасибо, точно
 
Такой вопрос, я рассчитала категории для помещений производственного здания. Эти помещения выполняют разные функции , ну не то чтобы совсем разные, но разница явно есть. При том в проектной они тоже подразделяются на отделения, но дверьми ничего не разделено.
Вопрос , правильно ли я, считая, категории определила их как разные отделения.. Или надо было их посчитать как участки пожарной нагрузки?
 
Цитата
Ашатан просто написал:
надо было их посчитать как участки пожарной нагрузки
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Ашатан просто написал:
но дверьми ничего не разделено
Помещение - пространство ограниченное строительными конструкциями. Стенами, перекрытиями. Дверь или люк - составляющая часть конструкции.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Помещение -
Помеще́ние — часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования.
 
Цитата
Ашатан просто написал:
выделенная для самостоятельного использования.
Если на стадионе выделить штрафную площадку белыми линиями, она от этого помещением не станет!

Цитата
Инспектор Бывший написал:
Помещение - пространство ограниченное строительными конструкциями.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, прав. Нет стен, нет помещения.
а если нарисовать периметру и разместить в них товар с разной горючей нагрузкой, то можно выделить зоны.
 
Цитата
Ашатан просто написал:
Помеще́ние — часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования
При обсуждении серьезных вопросов лучше не пользоваться назаборными надписями
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Прошла проверка. есть замечания, в т.ч. по данной теме:
Вид нарушения - "Отсутствует расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на складское помещение на 2-м этаже"
Структурная единица НПА РФ ... , которым установлено нарушенное требование ПБ - "нарушение п.1. п.3 ст.27 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Склад относится к В-4, П- IIА, обычная небольшая комната. в которой складированы мониторы и всякая IT-шная шняга, также имеется деревянный стеллаж. Площадь 15 кв.м

Скиньте пожалуйста образец расчёта, что там надо отразить. если до 20 числа успеем его представить - уберут из предписания этот пункт. Никогда не делал такие расчёты, а в НПА черт ногу сломает как это делать.

Очень прошу
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Таблица 2: Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

№ п/п Назначение Категория Класс зоны по ПУЭ
Супермаркет
Механическое производство
6.1 Помещение склада В4 П-IIа

6. Расчетная часть

6.1 Помещение склада

Площадь данного помещения составляет 12544,20 м2.

Пожарная нагрузка в рассматриваемом помещении представлена картоном, деревом, жестью листовой, полиэтиленом, древесным углем, мукой и сахаром (см. Таблицу 6.1).
Картон 100кг. низшая теплота сгорания 16,5.Древесина -100кг – 16,45 Жесть -50кг -7,45 Полиэтилен- 30кг – 47,14 Древесный уголь- 150кг - 27,25 Мука-150кг - 16,8; сахар 150кг -16,8

Таблица 6.1 – Материалы пожарной нагрузки в помещении, их теплота сгорания и количество.
№ п/п Наименование материалов Значение низшей теплоты сгорания материала, QpHi,
МДж/кг
Количество материала пожарной нагрузки Gi, кг
1. Картон 13,4 100
2. Дерево 13,8 100
3. Жесть 7,45 50
4. Полиэтилен 23,54 30
5. Древесный уголь 27,25 150
6. Мука 18 150
7. Сахар 5,64 150

При анализе присутствующих материалов установлено, что в помещении не обращаются: горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа, а также горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Помещение не относится к категориям А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности.

По СП 12.13130.2009 определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в Таблице Б.1 приложения Б СП 12.13130.2009.

Пожарная нагрузка, которая имеется в рассматриваемом помещении, приведена в таблице 6.1 данного документа.

Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле:

Q = SUM ni=1 Gi * QpHi

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; QpHi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж·кг-1.

Таким образом: Q = 13,4х100 + 13,8х100 + 7,45х50 + 23,54х30 + 27,25х150 + 18х150 + 5,64х150 = 1340 + 1380 + 372,5 + 706,2 + 5602,5 + 2700 + 846 = 12947,2 МДж.

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м-2, определяется из соотношения:

g = Q/S

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).
В данном случае в качестве значения S принимается площадь, занимаемая продукцией и исходным сырьем, то есть S = 100 м2.

Таким образом удельная пожарная нагрузка g = 12947,2/100 = 129,472 МДж·м-2, что соответствует пожароопасной категории В4.

Согласно таблице 1 п. 5.1 и таблице Б.1 приложения Б СП 12.13130.2009 помещение относится к пожароопасной категории В4.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший
Благодарю. Проштудировал, дополнительно почитал-посмотрел, в итоге составил расчёт. Стал понимать кухню)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
в итоге составил расчёт
Вы главное табличку на дверь не забудьте приклеить, а то так и останется невыполненным

Цитата
Геннадий Кузянин написал:
Вид нарушения - "Отсутствует расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на складское помещение на 2-м этаже"
Изменено: pavelh - 17 октября 2021 11:45
 
Цитата
pavelh написал:
Вы главное табличку на дверь не забудьте приклеить, а то так и останется невыполненным
Это другой пункт был. Уже выполнен).
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
Цитата
вот тут когда то выкладывали файл, и я по нему очень прекрасно рассчитала для нас категории, при более пристальном взгляде, когда уже рассчитала категории, присмотрелась к оформлению и возникли вопросы:
1. Инв. номер подписи - это я так понимаю - инвентарный номер подписи, в связи с этим вопрос- где это используется и зачем?
Если кто использует это в документации по охране труда, напишите пжста
Изменено: инженер леса - 20 декабря 2021 8:54
 
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
Помогите нубу определить категории некоторых помещений:- отдельно стоящий кирпичный гараж, приспособленный для склада. где хранятся бочки с бензином, пластмассовые ёмкости с автомобильными маслами. смазочными материалами,, автошины, деревянная мебель (Б- ?);- в жилом пятиэтажном доме. первый этаж приспособлен для офиса и социальной гостиницы, одно из помещений (по плану - гардеробная), приспособлена для склада пищевой продукции (крупы, подсолнечное масло, консервы и пр.). ( В- II ?);- на 1 этаже отдельно стоящего здания, в одном крыле, где на площадке эвакуационного выхода есть дверь в помещение электрощитовой ( - ?)
Предписали категорировать помещения для белья, гладильни и «бытовое помещение» (по экспликации) площадь которого менее 10 кв.м и в котором хранится не списанная оргтехника в общежитиях.
Попробую откреститься пунктом 5.1.2. СП 4.13130.2013:
категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);
- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов.

По электрощитовой попробую отбрехаться в соответствии со ст. 27 ФЗ-123: категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности подлежат здания и помещения производственного и складского назначения. Электрощитовые не являются ни тем, ни другим и в соответствии с п.2 этой же статьи «здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат».

ЗЫ: у меня есть и программа, и готовый расчет категории по электрощитовой, но мысль о том, что делаю ненужную работу добивает. Расчетом я могу В4 спокойно «нарисовать»). Не сможет проверяющий проверить мои расчеты, если кабель замурован в ж/б полу и только небольшая часть выведена на шину, объем которого при любом расчете не даст пожарную нагрузку для повышенной категории.
 
Цитата
Sulton Nazar написал:
Электрощитовые не являются ни тем, ни другим
Всегда рассчитывали категорию для щитовых. Это производственное помещение, т.к. в нем установлено технологическое (производственное) оборудование для перераспределения электроэнергии, используемой в производственных целях. Другими словами электрощитовая - помещение технологическое, одно из разновидностей производственных. Как котельная или теплоузел с серверной.
Цитата
Sulton Nazar написал:
Расчетом я могу В4 спокойно «нарисовать»)
Тогда в чем проблемы?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Sulton Nazar написал:
Попробую откреститься пунктом 5.1.2. СП 4.13130.2013:
А вот это попробуйте)

Цитата
Sulton Nazar написал:
«бытовое помещение» (по экспликации) площадь которого менее 10 кв.м и в котором хранится не списанная оргтехника в общежитиях
По факту помещение склада...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
Страницы: Пред. 1 ... 10 11 12 13 14 След.