Огнетушители, Все вопросы связанные с первичными средствами пожаротушения
 
Цитата
Andrew написал:
Журнал учета огнетушителей на объекте
это прошитые и пронумерованные эксплуатационные паспорта
Цитата
Andrew написал:
Журнал технического обслуживания огнетушителей
Веду вот этот журнал, в нем все и отражается: и ежеквартальные внешние осмотры, и ежегодные специализированной организацией и перезарядки
 
Цитата
Andrew написал:
Как быть?! Сколько же журналов вести!?
Ведите паспорт огнетушителя и один журнал, который в СП называется "Журнал учета огнетушителей". В п. 4.5.4 приведены названия столбцов этого журнала. Все журналы приложения Г являются рекомендуемыми формами. К тому же, если внимательно прочитать названия столбцов из таблиц Г2 и Г3, то, я стопудово уверен, ваша организация не в состоянии сделать и одной трети тех работ и проверок...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Спасибо!!! Буду делать паспорт на каждый огнетушитель (удобная вообще вещь на самом деле) и один журнал (В ПП 390 написано в произвольной форме, значит в произвольной форме), в котором и будут отражены и проверки, и перезарядки
Цитата
Квинтэссентор написал:
ваша организация не в состоянии сделать и одной трети тех работ и проверок...
Вот-вот! Была мысль, что заполняет та организация, что перезарядку делает
 
Скажите, пожалуйста, а есть в НПА про срок годности порошкового огнетушителя?
Где-то слышал 10 лет(?)
Нам вернули с перезарядки и испытания огнетушитель 1998г и "продлили" его на 5 лет, значит 10 лет это не НПА?
 
Цитата
Andrew написал:
Скажите, пожалуйста, а есть в НПА про срок годности порошкового огнетушителя?

Смотрите инструкцию к этому огнетушителю.
 
Цитата
Andrew написал:
Скажите, пожалуйста, а есть в НПА про срок годности порошкового огнетушителя?
Где-то слышал 10 лет(?)
ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Цитата
5.53. Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 10 лет. Срок службы огнетушителя разового пользования определяется техническими документами на огнетушитель.
Этот ГОСТ обязателен для исполнения.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Александр ГЕС написал:
Смотрите инструкцию к этому огнетушителю.
19 зим с тех пор минуло, нет инструкции(((
Цитата
Квинтэссентор написал:
Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 10 лет.
"не менее"!!! Ага, значит "не более" нет!
 
И снова вопрос по огнетушителям.
Со сроком службы -разобрались, не менее 10 лет, а про не более ничего не сказано, значит можно и свыше 10 лет, главное, чтобы он прошел испытание и перезарядку.
А вот те огнетушители, что в автомобилях, их по СП перезаряжать раз в 2 года (и то, если они в кабине), может на них отдельный журнал завести, чтобы не путались с теми, кого раз в 5 лет?
 
Цитата
Andrew написал:
И снова вопрос по огнетушителям.
Со сроком службы -разобрались, не менее 10 лет, а про не более ничего не сказано, значит можно и свыше 10 лет, главное, чтобы он прошел испытание и перезарядку.
А вот те огнетушители, что в автомобилях, их по СП перезаряжать раз в 2 года (и то, если они в кабине), может на них отдельный журнал завести, чтобы не путались с теми, кого раз в 5 лет?
Да хоть три журнала, главное что бы учет был.