Цитата | ||
---|---|---|
ВАВ написал:
|
14 мая 2015 13:33
|
|||||
|
|
8 июня 2015 12:36
Добрый день, подскажите пожалуйста:
есть 25 огнетушителей но не на всех есть паспорт, как быть? и второе до меня не было ни каких журналов по учету огнетушителей, но перезарядка проводилась. как заполнить эти журналы, с момента моего прихода на работу или рисовать с момента приобретения огнетушителей (ввод в эксплуатацию, ежеквартальные проверки)??? Заранее благодарю за помощь!!!
Изменено: |
|
|
|
8 июня 2015 13:43
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
8 июня 2015 13:58
еще помучаю вас немножко)
в журнале ответственного ставить предыдущего инженера или же себя? |
|
|
|
8 июня 2015 14:14
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
8 июня 2015 17:06
вопрос тогда следующий: за него расписываться?, человека не найти
а это уже дело серьёзное)
Изменено: |
|
|
|
8 июня 2015 19:43
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
20 июля 2015 11:15
Подскажите, какие огнетушители применяются на мебельном производстве?
|
|
|
|
20 июля 2015 11:43
Так как в основной своей массе мебельное производство работает с древесиной в разных ее формах (доски, стружка, опилки и т.д.), то согласно СП 9.13130.2009 на таком производстве наиболее вероятен пожар класса А. Рекомендуемые средства пожаротушения для пожара такого класса пена, хладоны, порошки типа АВСЕ.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|
|
|
20 июля 2015 12:24
Пена - ни о чем, хладоновые - будут дороговаты, а вот ОП-хх(З) АВСЕ, будут в самый раз.
|
|
|
|
22 июля 2015 9:11
Подскажите. Раньше на огнетушителях приклеивали бумажные таблички для отметок о техническом обслуживании (в несколько пустых строк для заполнения). Сейчас что то в правилах такого требования не увидел. Вопрос: Нужно ли наклеивать на корпус огнетушителя бумажные таблички и, если да, то что туда нужно вписывать - сведения о проделанных ТО или всё сподряд, включая квартальные осмотры?
|
|
|
|
22 июля 2015 9:52
... 4.3.16 О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей. ... 4.4.21 О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его па- спорте. 4.5 Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей 4.5.1 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале (4.5.4, приложение Г). 4.5.2 На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице 2. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя. Что мы имеем в итоге? При ежеквартальном осмотре - запись в журнал, при ежегодном испытании - бирка, при перезарядке 1 раз в 5 лет - бирка. |
|||
|
|
22 июля 2015 10:04
Спасибо!
|
|
|
|
19 августа 2015 4:30
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, только начала заниматься пожаркой. При проверке огнетушителей переносных выяснилось, что на многих выцвела краска на заводской бирке и стала практически не читаемой. Что можно сделать в таком случае? |
|
|
|
19 августа 2015 11:20
Купить наклейку с характеристиками. Они продаются там, где и пожарные знаки
|
|
|
|
19 августа 2015 11:56
Юлия, спасибо про наклейку буду знать. Но основная проблема в том, что невидно надписи с датой очередной перезарядки. И вот что в таком случае можно сделать я не знаю. В журнале конечно все зафиксировано, но не придерутся ли пожарники при проверке к таким огнетушителям?
|
|
|
|
19 августа 2015 12:43
Вот это я не могу подсказать, может продублировать записи с журналов на наклейку ?
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |