Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 [2]
(далее по тексту гидрант) предназначен для отбора воды на пожарные нужды с
помощью пожарной колонки ГОСТ 7499-71* [3].
Гидрант устанавливается в отдельном колодце на
пожарной подставке ГОСТ 5525-88 [4], являющейся фасонной частью водопроводной
сети.
1.1. Пожарные гидранты.
1.1.1. Рабочее положение гидранта - вертикальное. Гидрант должен устанавливаться в колодце с помощью подставки по ГОСТ 5525-88 [4] на промытых водопроводных сетях перед их гидравлическими испытаниями.
1.1.2. Установку гидранта на водопроводной сети необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83* [13].
1.1.3. Размещение гидранта в колодце должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открывание крышки гидранта, а также полное навертывание пожарной колонки и удобство проведения ремонтных работ.
1.1.4. Открывание и закрытие гидранта необходимо проводить вручную с помощью ключа пожарной колонки по инструкции на пожарную колонку.
1.1.5. Вода из гидранта должна отбираться только на пожарные нужды, а также при проведении технического обслуживания.
1.1.6. Пожарные гидранты необходимо содержать в исправном состоянии, а к зимнему периоду проводить работы по утеплению (приложение 5) и очистке крышек люков колодцев подземных пожарных гидрантов от грязи, льда, снега, а также освобождения стояка от воды.
Пожарные гидранты в местах парковки автотранспорта выделяются горизонтальной разметкой. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.
Запрещается открывать колодцы для осмотра при температуре наружного воздуха ниже минус 15 °С, а при температуре от 0 до минус 15 °С допускается только внешний осмотр гидранта без пробного пуска воды.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по
направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих
покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до
водоисточника.
СХЕМА УСТАНОВКИ И УТЕПЛЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА
Гидрант устанавливается вертикально в колодцах на пожарных подставках (тройниках) непосредственно на водопроводной сети. Расстояние от крышки гидранта до верха люка колодца не должно быть более 40 см и менее 15 см. При этом ось установленного гидранта должна расположиться не ближе 17,5 см от стенки горловины люка колодца.
Люки колодцев с гидрантами должны быть закрыты крышками установленного образца.
Открывание крышек колодца ПГ должно производиться специальным крюком. При открывании строго запрещается курить и применять открытый огонь для отогрева деталей в колодце.
Таким образом, для обозначения и идентификации ПГ остаётся табличка, остальное не так важно, зависит от принятых в организации систем цветовой маркировки...