Торговый центр 4 этажа (3 торговых), введен в эксплуатацию 29.04.2009 г. с порошковым пожаротушением. В 2018 г. модули заменены, срок службы 12 лет, то есть истекает в 2030 году. Можно ли снова поменять модули и продолжать использовать порошковую систему, если реконструкция/кап. ремонт и подобное не планируется? Вычитала Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, которое действует до 1 марта 2027 года. А что потом? Будет применяться Техрегламент и мы должны будем делать водяное? Специалисты, помогите, пожалуйста. К чему готовиться???
 
Цитата
написал:
Можно ли снова поменять модули и продолжать использовать порошковую систему, если реконструкция/к
Все в соответствии с проектом на системы противопожарной защиты делать
 
И неважно, что сейчас порошковое запрещено в торговых центрах?
 
Цитата
написал:
И неважно, что сейчас порошковое запрещено в торговых центрах?
Вы его установили в период когда было разрешено?
 
Да.
 
Акт подтверждения работоспособности АУП (сверх срока эксплуатации) в помощь будет...