День добрый.
Прошла проверка.
В нарушениях указал, что у нас в тамбуре операторской АГЗС нет пож.извещателя. Должно быть 3шт говорит.
В прошлую проверку указал, что надо 2 шт повесить, мы повесили.
Теперь оказывается надо 3шт. Тамбур размером 1х1м., высота потолка 2,70м., дымовой извещатель, сигналка Гранит.
Все равно должно быть 3шт. ?

ссылается на п 14.3 сп 5.13130.2009
п. 14 Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и
инженерным оборудованием объектов
14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или
защищаемой зоне должно быть не менее:

трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов
или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых
приборов по два извещателя в каждый шлейф;

двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в),
включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного
извещателя;

двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если
извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.

Примечание - Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при
срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор,
который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного пожарного извещателя и
сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.
 
Цитата
О написал:
ссылается на п 14.3 сп 5.13130.2009
Шлите надолго и подальше СП 5.13130.2009 отменен еще 17.02.2021. а лучше сразу в прокуратуру жалобу на некомпетентность инспектора.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 17 февраля 2021 г. N 87

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МЧС РОССИИ

В соответствии с подпунктом "г" пункта 17 Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 624 <1>, а также в целях актуализации нормативных документов по пожарной безопасности признать утратившими силу с 01.03.2021 следующие приказы МЧС России:

от 25.03.2009 N 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

от 01.06.2011 N 274 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175".

Изменено: Андрей - 20 марта 2025 9:07
 
и еще один пункт.
кабель сигналки в коробе, проложен по стене. Стена обшита вагонкой, но обработана, есть документы по обработке (огнезащита).
Он написал в нарушениях, что допущена прокладка эл.проводки по горючему основанию.

(Запрещается прокладывать эл.проводку по горючему основанию. )

Что делать?
 
Андрей, спасибо большое!

Теперь вопрос остался открытым для нас.
Читаю СП 484.1311500.2020, нигде не нашла о количестве извещателей на это наше помещение.

Нам сигналку ставили в 2018году, спец организация.
Проект на сигналку разрабатывала тоже спец организация, но уже в 2023г. , они вообще не указывают, что в этом тамбуре должен быть извещатель.
Изменено: Кротова Ольга Васильевна - 20 марта 2025 11:01
 
Цитата
написал:
(Запрещается прокладывать эл.проводку по горючему основанию. )
Что делать?

Или переделывать или тянуть время до 1 сентября 2025 года. тогда формулировка будет такая в правилах:прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов

 
Цитата
написал:
Читаю СП 484.1311500.2020, нигде не нашла о количестве извещателей на это наше помещение.
перечень защищаемых помещений в таблицах 1-4 СП 486.1311500.2020. Количество извещателей зависит от типа АПС и площадей помещений, а также геометрических размеров помещений.
Цитата
написал:
Нам сигналку ставили в 2018году, спец организация. Проект на сигналку разрабатывала тоже спец организация, но уже в 2023г. ,
А как это так может быть. Монтаж в 2018 проект в 2023?
Цитата
написал:
они вообще не указывают, что в этом тамбуре должен быть извещатель.
Может и такое быть. За это проектанты несут ответственность. Вы, как уполномоченный представитель владельца здания должны проверить что монтажники все сделали строго по проекту. А далее после монтажа приглашаете инспектора на приемку и он своей визой говорит что все смонтировано правильно и претензий к проектным решениям нет или пишет замечания с обоснованием, а вы их проектантам что так и так Ваши косяки ребята, вносите изменения в проект и переделывайте за свой счет.

 
Андрей, спасибо большое за отзыв!
А как это так может быть. Монтаж в 2018 проект в 2023?
Запросто))) До 2018 года не было пож сигналки. и его бы не устанавливали, если бы не требование инспектора- установить! Установили.
В 2023г была проверка, тогда прислали перечень документов к проверке, там было требование предоставить проект. Вот тогда и заказали проект))).

или пишет замечания с обоснованием, а вы их проектантам что так и так Ваши косяки ребята, вносите изменения в проект и переделывайте за свой счет.
-у меня было полное доверие и к установщикам и к проектантам((((((
Это специалисты в своей области, так?))) так
- а получается вон как(((((
 
Цитата
написал:
-у меня было полное доверие и к установщикам и к проектантам
Верить монтажникам себя не уважать. Проектанты еще более менее, потому что они отвечают за проектные решения и в суде тоже. А с монтажников, если подмахнули акты выполненных работ, взятки гладки. Вот подпись все до свиданья, разгребайте сами наши косяки.
Вообще с проектантами заключать на такие вещи авторский надзор нужно. Чтоб они прошли после монтажа и монтажников макали в их косяки.
 
Андрей, первые монтажники 2018г. они тоже проектанты))) в тот момент все были заняты, а нам очень срочно нужен был проект, потому обратились в другую организацию, причем сами нам их сосватали)... целое Архитектурное бюро!
проверяющий открыл проект и просто ахнул!(((( это кто вам такой проект сделал??? они вообще читали, что написали? они вам реферат что ли пишут? ((((
ну вобщем, тушить!

маленькая будка 18 кв.м., а возни сколько(((((
Изменено: Кротова Ольга Васильевна - 20 марта 2025 16:30
 
Цитата
написал:
целое Архитектурное бюро!
Только без архитекторов в штате а с парочкой по объявлению на заборе набранных
 
Цитата
написал:
то кто вам такой проект сделал??? они вообще читали, что написали? они вам реферат что ли пишут?
Поэтому наука на будущее: нельзя не верить на слово: ни проектантам ни монтажникам. Самой вникать в процесс и нормативку всегда и везде.
Изменено: Андрей - 21 марта 2025 7:34