Имеется серверная. В ней 2 пожарных извещателя, один установлен возле отверстия дымоудаления, ну и бог с ним, а второй установлен на потолке между двумя кондиционерами. При чем ИП находится выше кондиционеров на высоту их корпуса. Понимаю, что извещатель не будет работать корректно потому что кондиционеры будет просто сдувать дым до определенного времени. В НПА прописано, что ИП нельзя устанавливать ближе 1 метра от вентиляционного отверстия (ну и + кое какие оговорки). Ну блин, мы же не 91-ом живем, ну напишите, что-нибудь про кондишки. Итого вопрос. Кто-нибудь, где-нибудь видел, на каком расстоянии допускается устанавливать пожарные извещатели от кондиционеров или сплит систем?
написал: Вроде бы еще действующий СП 484.1311500.2020
А толку-то?
6.6.32. Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстиядолжно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не превышает 1,0 м/с.
Приказ МЧС России от 31.07.2020 №№ 582, СП 484.1311500.2020 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
написал: на каком расстоянии допускается устанавливать пожарные извещатели от кондиционеров.
Здравый смысл вам в помощь! ИП у вас локальный (на батарейках, пищит при срабатывании) или сетевой (с выводом сигнала на пульт). Судя по описанию, ИП дымовой, а не тепловой. Поэтому просто проверьте, как срабатывает датчик, например от дыма сигареты, затем выберите оптимальное направление потока от кондиционера, чтоб не нарушалась работа системы.