Ниже излагаю свои мысли по этому вопросу.
Из ГОСТ Р 59912-2021 понятно, что мезонин это оборудование. При этом у мезонина есть настил, который по идее препятствует работе уже имеющихся систем противопожарной защиты СПС и АУП ТРВ.
Настил мезонина можно прировнять к технологической площадке, согласно СП 4.13130.2013 п.3.29. площадка технологическая: Одноярусное сооружение (без стен), размещенное в здании или вне его, опирающееся на самостоятельные опоры, конструкции здания или оборудования и предназначенное для установки, обслуживания или ремонта оборудования.
В отношении необходимости установки СПС
Смотрим СП 484.1311500.2020 п. 6.6.39 При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром L м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ИП…
При этом непонятно, что следует считать сплошной конструкцией, может кто знает?
Если руководствоваться СП 484.1311500.2020. п.6.6.7 Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций. Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:
- площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;
….
Т.е. если перфорация преграды не менее 75% извещатель работает корректно. Но можно ли это условие спроецировать на настил, ведь он не является перекрытием или подвесным потолком?
В отношении необходимости установки АУП ТРВ
Смотрим СП 485.1311500.2020 п. 6.2.14 Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды.
Тут понятно, что должно быть выполнено два условия:
1. оборудование должно иметь определенные габаритные размеры
2. препятствовать орошению.
Первое условие выполняется, а вот со вторым не все однозначно. АУП ТРВ служит для локально-объемного тушения очагов пожара, проникает даже в полости. Как понять, при каком уровне перфорации настила защищаемая поверхность будет орошаться беспрепятственно?
Выбор стоит между 2 вариантами настила:
1. Листовой с перфорацией
2. Прессованная решетка
Прошу помочь с ответами. Наверняка мой случай не уникальный, может у кого-то уже есть опыт общения с инспекцией по вопросу защиты мезонина.