Огнепропитка чердачных помещений
На главную
На главную

Огнепропитка чердачных помещений

Страницы: 1
Огнепропитка чердачных помещений, Требуется ли повторная пропитка после 3 лет.
 
Здравствуйте! подскажите пожалуйста у нас в 2019 г. проводилась огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом для древесины "МИГ-09" 2-я группа огнезащиты, в июне 2022г. будет проверка пожарной инспекции! нужно ли делать повторную обработку и заказывать обработку.
 
Проверка и обработка 1 в год, если другое не указано в документации завода-изготовителя
 
В тех документации указано 3 года гарантии в 2019г. была проведена. думаю не лишне будет сделать ее))) спасибо большое.
 
13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Спасибо большое.
 
Кто нибудь обрабатывал огнезащитой планшет сцены? Если он покрыт линолеумом, необходимо его сначала демонтировать, обработать дерев. полы и потом снова монтировать? Не обрабатывать же линолеум сверху, ведь смоется состав при уборке полов? А всякое имущество, занавесы на сцене тоже обрабатывать?
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
написал:
сначала демонтировать
Страницы: 1