Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 14 След.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
 
Правительство утвердило новую версию Правил противопожарного режима, которые начнут действовать с 1 января 2021 года. Большая часть требований в новом документе осталась такой же, как в действующих правилах. О том, что изменилось и что нужно сделать ответственному за пожарную безопасность в организации:
тренировки по эвакуации

Тренировки по эвакуации нужно проводить не только для персонала, но и для посетителей (п. 9 новых Правил).

Огнетушители

Располагайте огнетушители на высоте не более 1,5 м до верха их корпуса (п. 409 новых Правил).

Помещения категорий А, Б, В1–В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, нужно оборудовать огнетушителями с рангом тушения 55В, С, Е (приложение 1 к новым Правилам). Больше не нужны передвижные огнетушители в зданиях и сооружениях категории Д (абз. 2 п. 406 новых Правил).

Инструкция о мерах пожарной безопасности

Включите в Инструкцию о мерах пожарной безопасности дополнительные нормы (п. 393, 394 новых Правил):

порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты;
обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей. К устройствам относятся турникеты и вращающиеся двери;
сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей или с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.
СИЗ

Объекты с массовым пребыванием людей оснастите ручными электрическими фонарями, а также СИЗ органов дыхания и зрения. Нормативы такие же, как на объектах с круглосуточным пребыванием людей, – не менее одного фонаря и СИЗ на одного дежурного. Ежегодно проверяйте целостность СИЗ (п. 30 новых Правил).

Также нужно выдать СИЗ дыхания и зрения каждому работнику дежурной смены в медицинских организациях (п. 116 новых Правил).

Норматив максимально допустимого количества людей в помещении

Если нет норматива максимально допустимого количества людей в помещении, исходите из расчета не более одного человека на 1 кв. м (подп. «г» п. 22 новых Правил).

Испытания, обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты

Начните проводить ежегодно испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, у которых истек срок службы, установленный изготовителем. Испытания проводите при условии, если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего использования таких средств, и до их замены (абз. 4 п. 54 новых Правил).

Не отключайте системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта, если в то же время проводите мероприятия с массовым пребыванием людей (абз. 3 п. 55 новых Правил).

Огнезащитное покрытие

После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия можно не проводить повторную огнезащитную обработку строительных конструкций и инженерного оборудования. Вместо этого проведите испытания или обоснуйте расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности (абз. 4 п. 13 новых Правил).

Указатели к источникам противопожарного водоснабжения

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения нужно обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, которые подключены к электричеству и включены в ночное время (абз. 3 п. 48 новых Правил).

Проверка покрывал для изоляции очага возгорания

Проверяйте раз в год целостность покрывал для изоляции очага возгорания и ставьте отметку в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (абз. 4 п. 412 новых Правил).

Подвальные и цокольные этажи

В подвальных и цокольных этажах запретили организовывать детский досуг – детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий. Исключение — случаи, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией (п. 8 новых Правил).

Кроме того, в подвальных и цокольных этажах больше нельзя размещать производственные участки и мастерские, а также хранить продукцию, оборудование, мебель и другие предметы (подп. «б» п. 16 новых Правил).

Если в подвальном или чердачном помещении, а также на техническом этаже не предусмотрено, чтобы там постоянно находились люди, закройте их на замок, а на двери разместите информацию о месте хранения ключей (п. 18 новых Правил).

Строительные работы

У въезда на территорию стройплощадок разместите схемы, на которых обозначьте въезды, подъезды, пожарные проезды и источники противопожарного водоснабжения (абз. 5 п. 71 новых Правил).

Запретили по окончании рабочей смены оставлять внутри зданий или на их покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели с ним, кровельные рулонные материалы (абз. 4 п. 322 новых Правил).

Огневые работы

В новых Правилах вместо формы нарядов-допусков на огневые работы указали перечень обязательных реквизитов. То есть в организации можно разработать собственную форму таких нарядов-допусков. Кроме того, их можно оформлять и регистрировать в электронном виде (абз. 3, 5 п. 372 новых Правил).

После завершения огневых работ нужно организовать наблюдение за местом, где они проводились, минимум 4 часа (п. 363 новых Правил).

АЗС

Запретили заправлять на АЗС топливо в канистры и другую тару, в процессе наполнения которой может возникнуть искра (подп. «г» п. 385 новых Правил).

На автоматических (безоператорных АЗС) в случае возникновения пожароопасной ситуации автоматически или дистанционно должно быть (п. 390 новых Правил):

отключено электропитание технологической системы, кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной защиты;
приостановлена эксплуатация;
освобождена территория от посетителей и ТС;
начата локализация или ликвидация пожароопасной ситуации.
В случае пожара на автоматической (безоператорной АЗС) также автоматически или дистанционно должно быть (п. 390 новых Правил):

вызвана пожарная охрана;
приведены в действие системы противопожарной защиты;
начато тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
 
Цитата
. -kot- написал:
журнале эксплуатации систем противопожарной защиты
Тоже заметили!..
Здравствуй новый журнал!!!
Я так понял, что все действия по проверке чего-либо сливаем в него...
Название журнала придумано. На просторах инета оно не встречается.
А форма журнала есть?
 
Цитата
. -kot- написал:
Запретили заправлять на АЗС топливо в канистры и другую тару, в процессе наполнения которой может возникнуть искра (подп. «г» п. 385 новых Правил).
Т.е. прощай металлические канистры. С учетом того, что одно время, не знаю как везде, у нас запретили лить бензин в пластиковые канистры, получается вообще в канистры лить нельзя :razborka:
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
А форма журнала есть?
Нарисуют
 
А п. 71 кого напрягает?
Устанавливаемые шлагбаумы, ворота, ограждения и иные технические средства на проездах, подъездах должны обеспечивать возможность их автоматической разблокировки и (или) открывания при пожаре от систем противопожарной защиты объекта, а также в последующем находиться в открытом положении для возможности беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки или дистанционно при устройстве видео и звуковой связи с местом установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах.

Это получается или у каждых ворот по сторожу ставить, или все калитки и ворота оборудовать системой автоматического открывания???
 
Цитата
Андрей написал:
Это получается или у каждых ворот по сторожу ставить, или все калитки и ворота оборудовать системой автоматического открывания???
да!)
 
Цитата
Андрей написал:
прощай металлические канистры
налепить наклейку "канистра не образует искр"
 
Цитата
Андрей написал:
Это получается или у каждых ворот по сторожу ставить, или все калитки и ворота оборудовать системой автоматического открывания???
У вас их так много?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
У вас их так много?
7. И дело даже не в количестве, а в расстояниях от ворот до зданий. Этож проекты рисовать по подземной прокладке кабелей, согласования и прочие прелести. и еще делать в 2 режимах работы, чтоб сами закрывались после проезда машин и оставались открытыми для пожарных.
Изменено: Андрей - 1 октября 2020 10:46
 
Цитата
Андрей написал:
Цитата
Квинтэссентор написал:
У вас их так много?
7. И дело даже не в количестве, а в расстояниях от ворот до зданий.
Территория не охраняемая?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Территория не охраняемая?
Охраняемая, пеший патруль 2 человека. Или приказом 2 человек на 7 ворот разделить))))))))))
 
Цитата
Андрей написал:
у нас запретили лить бензин в пластиковые канистры, получается вообще в канистры лить нельзя
Ну про пластик понятно, он накапливает статическое напряжение. Металлическая тоже накапливает немного со временем, но при постановке ее на землю или другой заземлитель она разряжается. По этому в металлическую, думаю я, не могут запретить...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
По этому в металлическую, думаю я, не могут запретить...
Но ведь пистолеты для бензина из металла, Трение металла о металл=искра
 
не все металлы дают искру...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Андрей написал:
Или приказом 2 человек на 7 ворот разделить))))))))))
Лучше плодитесь и размножайтесь!!! :D
Вопрос несущественный, так как в нормальной организации обычно только 1 (один) пожарный въезд, а вот выездов может быть несколько. По крайней мере, в Ярославле есть только одна мощная организация - нефтеперерабатывающий завод - у которой два основных въезда, и то только потому, что их обслуживают 2 пожарные части. И пожарные даже не суются во всякие "левые" въезды, потому что знают, что на своем основном въезде их встретят и сопроводят, куда нужно.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Андрей написал:
Трение металла о металл=искра
алюминий об алюминий?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
ак как в нормальной организации обычно только 1 (один) пожарный въезд
п. 71 не оперирует понятие пожарный въезд
 
Цитата
Андрей написал:
п. 71 не оперирует понятие пожарный въезд
А проезды и подъезды - это что? Или у вас шлагбаумы набацаны по всей территории организации?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Из за сложного рельефа местности, к разным зданиям свои подъезды
 
Цитата
Андрей написал:
Это получается или у каждых ворот по сторожу ставить
Не усложняйте)) Такого требования в п. 71 нет. Достаточно обеспечить открывание шлагбаума вручную. Для проезда пожарной техники к месту пожара! Улавливаете? Или у вас допускается одновременный пожар
Цитата
Андрей написал:
на 7 ворот
??? :laughroll:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 14 След.
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |