Противопожарные перегородки
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
(при необходимости)
Критическое значение "при необходимости" - играет именно место расположение АУПТ на путях эвакуации, а только потом имеет значение: вид ОТВ и само время задержки. Даже внутри офисных помещений, защищенных установками тонкораспыленной водой обязательно устанавливается задержка, необходимая для обесточивания помещения и полной эвакуации людей из него. Смоделируйте ситуацию при которой (в нашем случае по офтопику) польется водичка на не обесточенные электросети (ЩПР, ЩО и т.д.) и потом побегут люди...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
тонкораспыленной водой
не
Цитата
Инспектор Бывший написал:
польется водичка на не обесточенные электросети (ЩПР, ЩО и т.д.
 
Модули ТРВ не предназначены для пожаротушения в помещениях с электрооборудованием под очень высоким напряжением (свыше 1000 В). До 1000В можно
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
для пожаротушения в помещениях с электрооборудованием
При условии отсутствия людей в этих помещениях, коллега)
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.